Да посмотрите Вы этот сайт!!!
У ОВЕНа есть нечто необходимое Вам - КХУ1
Или есть такое желание запрограммировать самому.
Да посмотрите Вы этот сайт!!!
У ОВЕНа есть нечто необходимое Вам - КХУ1
Или есть такое желание запрограммировать самому.
Как таймер наработки и мой подойдёт, здесь выкладывал:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Согласен, но он разруливает.
Если воздействие требует только одного компрессора, то будет запущен первый. Программа выполняется в цикле, если ей хватит одного, будет запущен 1. Если необходимо больше, то оба.
Само выполнение инструкций программы подряд, а не в разнобой, всегда, при равном значении моточасов запустит первый. Но если моточасы равные, какая разница, какой запускать? При следующем запуске моточасы 100% будут отличаться.
И да, моточасы имеют не только целые значения.
Исходя из вашего предположения, как мне показалось, тут не ступор, а если моточасы именно в целых моточасах считать, то при кратковременной работе, будет работать только один компрессор. А не ступор.
Но если один компрессор будет работать чаще другого (если допустили такую ошибку и моточасы считаем только целыми часами), то первый компрессор выйдет "на сервис", и будет исключен из очереди, по "ошибке".
Ротацию сделайте, например каждые сутки(период сами подберёте, какой сочтёте нужным), если такое возможно, т. е. долгое время нет команд на включение отключение, я же не знаю всех ваших нюансов!
Здесь были примеры с ротацией:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ратация по суткам. Авария на "рабочей" машине включает "дежурную" следующая за рабочей(1->2->3->4->1->2->3->4 и тд и тп). Если не хватает температуры то запускаем все установки и по мере роста температуры выключаем лишним но оставляем в работе "рабочую установку на сегодня".
Здравствуйте, надо компрессоры включать либо в паралель, либо по очереди как бегущие огни. на сравнение по времени они работают как бегущие огни, заморочек много, а так схема простая