Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Модернизация центрального теплового пункта

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Модернизация центрального теплового пункта

    Объект – многоквартирный 55-этажный жилой дом с 4 этажами подземной парковки. С момента постройки дома в 2008 году система управления ЦТП управлялась с помощью оборудования SAUTER. Первое время система работала хорошо, но потом стала давать сбои, обслуживание оказалось затратным. Поскольку система управления находилась без обслуживания со стороны разработчика, то она утратила работоспособность в автоматическом режиме и ее перевели на ручное управление. Контуры регулирования температуры не стабилизировались, а регулировались вручную, выставляя процент открытия КЗР на самом клапане. Это сильно усложняло работу обслуживающему персоналу, поскольку параметры изменяются динамично, особенно в переходных процессах «Осень-Зима» и «Весна-Лето», когда уличная температура днем может достигать летних значений, а ночью опускаться до отрицательных величин. В общем, обслуживание такого объекта – это ответственная задача, требующая своевременных и корректных решений.

    4.jpg


    Немного о самой системе: установлена достаточно крупная панель визуализации СП315Р с портом Ethernet, что позволяет делать достаточно быстрый коммуникационный обмен с ПЛК210. Система средняя по размеру, с объемом каналов ввода-вывода около 200. Десять насосных групп, девять контуров ПИД-регулирования.
    Меня часто спрашивают, почему заказчики выбирают ОВЕН?

    В данном случае, заказчиком является крупная инжиниринговая компания, расположенная в Москве. Компания ОВЕН также находится в Москве. Вопросы с логистикой и закупкой упрощаются.
    Кроме того, ценовая политика данного бренда всегда открыта. Цены можно заранее посмотреть на сайте и принять решение в целесообразности. В отличие от некоторых других производителей, которые раскрывают стоимость своего оборудования только по специальному запросу.


    https://fast-project.ru/projects/boiler/tstp.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Объект – многоквартирный 55-этажный жилой дом с 4 этажами подземной парковки. С момента постройки дома в 2008 году система управления ЦТП
    Всего лишь один дом? Почему же тогда "ЦТП"? Даже если 120 этажей, то всё равно просто "ИТП".
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Экономили на всем остальном

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Нда...не понятно ТС просит помощи?
    Это кто сделал? За такое надо руки отрывать и гнать пендалями!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Нда...не понятно ТС просит помощи?
    В.Лапшин сам кому хочешь поможет по сходной цене.

  6. #6

    По умолчанию

    Эту ссылку смотрите: https://fast-project.ru/projects/boiler/tstp.html Там все чики-пики. В.Лапшин парень не промах.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.10.2021 в 11:05.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,688

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Эту ссылку смотрите: https://fast-project.ru/projects/boiler/tstp.html Там все чики-пики. В.Лапшин парень не промах.
    Вот так


    Монтаж просто амбец, мужик не промах

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Вот так


    Монтаж просто амбец, мужик не промах
    Монтаж можно причесать. Куда важнее чтобы система управления работала адекватно и надежно.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну в любом случае - спасибо!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #10
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    заказчиком является крупная инжиниринговая компания, расположенная в Москве. Компания ОВЕН также находится в Москве.
    Да, других-то компаний в Москве нет...

    Уж писАли бы прямо: "Мы выбрали самое дешёвое оборудование".
    Последний раз редактировалось Stentor; 06.10.2021 в 12:44.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1 нет пункта b1-0
    от Газпромчег в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 16:51
  2. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 13:56
  3. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 09:28
  4. Разработка диспетчерского пункта
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 19:01
  5. Проблема с датчиками теплового потока
    от Иван_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 12:49

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •