Тема: OWEN OPC SERVER - ошибка (Устройство вернуло не верный transaction id)

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    OPC - надстройка.

    Там два потока, Modbus и OPC, два разных лога.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    OPC - надстройка.

    Там два потока, Modbus и OPC, два разных лога.
    Надстройка над чем? Там фреймы Modbus TCP в логе отображаются - этого достаточно для отладки.
    Второй байт - Transaction ID.

    Безымянный.png

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Надстройка над чем? Там фреймы Modbus TCP в логе отображаются - этого достаточно для отладки.
    Надстройка над каналом обмена. Modbus-OPC можно реализовать и без OPC. OPC интересен только тогда, когда несколько протоколов в один соединяется. Ну, либо не умеет сервер в какой-то протокол, приходится покупать для этого OPC вендора.

    А по поводу логов - от вендора к вендору зависит, что пишется в логи, Wireshark позволяет увидеть картину безпристрастно.
    ЗЫ. Что есть в TCP/UDP - то и видим.

  4. #14

    По умолчанию

    001.png
    Настройки опроса.

  5. #15

    По умолчанию

    002.png
    Тэги включенные в работу.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Валерий, а где ошибка появляется?

  7. #17

    По умолчанию

    Могут появляться в разных регистрах.
    (адреса регистров менял - на результат не влияет)
    В понедельник попробую вывести подключение в отдельную сеть.
    Сейчас подключено в общую.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Если в разных - то, это, скорее всего, проблема в физике соединения.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 14:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:32
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •