    По стандарту у RS 485 три провода: два сигнальных в противофазе для балансировки и земля.
    Так и на выходе у шлюза ADAM-4571, который необходимо подключить, - три контакта Data+, Data- и Gnd.
    А на Овеновских моделях, например, MB110-8A, их два - 13 и 14 или A и B.
    А где земля, чтобы организовать контура?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Экран кабеля нужно подключать только с одной стороны. С любой, но с одной. Во избежание получения "земляной петли". GND в передаче сигнала не участвует.

  3. #3

    По умолчанию

    Означает ли это, что третий провод все равно надо тянуть вместе с сигнальными от ADAM-4571 в качестве экрана?
    Я не схемотехник, а программист, поэтому не понимаю, как образуются сигнальные контура?

  4. #4

    По умолчанию

    Про экран я понял. Получается, что у Овена передача сигнала производится не сбалансировано по проводам A и B, образующих контур (петлю).
    Так?

  5. #5

    По умолчанию

    Найдите данные на микросхему MAX485.

  6. #6

    По умолчанию

    К сожалению, я не разбираюсь в схемах. Скажите тогда просто, как мне соединить контакты ADAM и MB110-8A?
    Data+ c A и Data- c B?

  7. #7
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK_53 Посмотреть сообщение
    Про экран я понял. Получается, что у Овена передача сигнала производится не сбалансировано по проводам A и B, образующих контур (петлю).
    Так?
    Добрый день.

    Третий провод не участвует в передаче данных, это просто экран.
    Подключать нужно только 2 провода, GND - опционально.

    Подробнее можно почитать здесь:
    https://www.ti.com/lit/an/slla036d/slla036d.pdf

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VAK_53 Посмотреть сообщение
    К сожалению, я не разбираюсь в схемах. Скажите тогда просто, как мне соединить контакты ADAM и MB110-8A?
    Data+ c A и Data- c B?
    Именно так.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо всем за участие в моем просвещении.

  10. #10

    По умолчанию

    И все-таки я не понял...
    По RS 485 передается дифференциальный сигнал по двум проводам.
    Дифференциальный — значит разница относительно базового уровня.
    Что берется за базовый уровень? Земля?
    И АДАМ, и модуль аналогового выхода заизолированы в пластиковых корпусах и не заземляются!
    Что я не понимаю?

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Свет из трех мест
    от zendo057 в разделе Разработки
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 07:37
  2. Подключение трех однофазных ТТР.
    от arturlosev в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 01:41
  4. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
  5. МВА, подключение ТСМ по двухпроводной схеме
    от AVit в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 00:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •