Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Время по умолчанию на трендах

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию Время по умолчанию на трендах

    Возможно ли как-то на СПК110 задать диапазон времени по оси абсцисс (чтобы сразу после включения панели масштаб был 30 минут, а не 10 секунд)?

    Спасибо.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brmatvey Посмотреть сообщение
    Возможно ли как-то на СПК110 задать диапазон времени по оси абсцисс (чтобы сразу после включения панели масштаб был 30 минут, а не 10 секунд)?

    Спасибо.
    Добрый день.

    Это можно сделать в настройках элемента выбора временного диапазона (вкладка Управляющие переменные, параметр Время).
    Этот параметр доступен для записи из кода.

    2021-09-29_13-13-46.png 2021-09-29_13-13-24.png

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.08.2021
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Это можно сделать в настройках элемента выбора временного диапазона (вкладка Управляющие переменные, параметр Время).
    Этот параметр доступен для записи из кода.

    2021-09-29_13-13-46.png 2021-09-29_13-13-24.png
    Спасибо за ответ.

    Этот вариант я пробовал, но:
    1. если задавать параметр в LTIME ( как в мануале), то ошибка сборки.
    2. если задавать в LINT (как хочет сборка), то не понятно в чём задавать. Пробовал задавать в мс - не работает.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brmatvey Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.

    Этот вариант я пробовал, но:
    1. если задавать параметр в LTIME ( как в мануале), то ошибка сборки.
    2. если задавать в LINT (как хочет сборка), то не понятно в чём задавать. Пробовал задавать в мс - не работает.
    Я посмотрел - там действительно LINT, и это микросекунды.
    Поправим при обновлении документа.

Похожие темы

  1. Координаты окна тренда по-умолчанию
    от Андрей_Б. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 09:59
  2. И снова о трендах
    от ОООСА в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:53
  3. Какой у PLC_PRG приоритет по умолчанию?
    от vitalij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 05:46
  4. Значения по умолчанию для ИП320
    от Sergei2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 23:56
  5. вопрос о трендах
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 21:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •