Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Конфигурация приборов такая:
    ПЕ210(OwenCloud) <--(RS-485)--> ПР200(Мастер) <--(RS-485)--> ПР102 (Слэйв)
    Так как с этим сталкиваюсь в первый раз (далее по тексту Новичок) то хочу попросить помощи у гуру в этом вопросе. В ПР200 создаю проект с какой ни-будь логикой (в моем случае подключено термо-сопротивление) и локально на ПР200 всё показывает и отрабатывает реле при достижении уставки, тут же хочу чтобы при достижении каких либо условий данные передались на ПР102 и там уже по своей программе обработался данный сигнал. Так как я новичок то вообще для меня это темный лес из разряда "ничего не понятно, но очень интересно"
    Я бы так предпочёл сделать: округлил значения до десятых(сотых) долей градуса умножил на 10(100) и передал(записал) на ПР102 в целочисленном виде одним регистром! В ПР102 в слейв устройстве создаёте регистры, куда пишите соответствующие значения температуры, всё. Если значения температуры могут принимать отрицательные значения существуют макросы преобразования из FLOAT в INT.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Вложение 57197
    Но как только хочу поменять с слэйв на мастер то выдает данную ошибку
    Первый интерфейс оставьте для облака,он не может одновременно быть в двух противоположных состояниях(режимах), это не квант!
    Короче, добавляете второй интерфейс, назначаете мастером и пишите значения в ПР102!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    4.JPG
    Давайте лучше так:
    Имею 1/0 в локальной переменной "out_on" на ПР200 и хочу её передать на ПР102 по RS, но возникает загвоздка в сетевых переменных (адрес не могу задать)

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Первый интерфейс оставьте для облака,он не может одновременно быть в двух противоположных состояниях(режимах), это не квант!
    Короче, добавляете второй интерфейс, назначаете мастером и пишите значения в ПР102!
    Таак, теперь картина немного стала прорисовываться. А если у меня в ПР200 только один интерфейс RS?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    5.JPG
    Получается так, когда я добавляю второй интерфейс (Слот 2) в режиме "мастер" то в таблице переменных у меня так и остается только "Слот 1 (слэйв)"
    6.JPG

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    5.JPG
    Получается так, когда я добавляю второй интерфейс (Слот 2) в режиме "мастер" то в таблице переменных у меня так и остается только "Слот 1 (слэйв)"
    6.JPG
    Прочитайте инструкцию, зачем мне пересказывать что там написано: для второго интерфейса(в режиме мастер) добавляете устройстро, там будет по умолчанию адрес "16", измените на тот, что назначили(хотите назначить) ПР102. Затем для этого устройства добавите переменную(ые) и соответствующий ей адрес регистра.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Прочитайте инструкцию, зачем мне пересказывать что там написано: для второго интерфейса(в режиме мастер) добавляете устройстро, там будет по умолчанию адрес "16", измените на тот, что назначили(хотите назначить) ПР102. Затем для этого устройства добавите переменную(ые) и соответствующий ей адрес регистра.
    Всё понял, при добавление второго интерфейса устройство надо добавлять вручную благодарю за помощь!

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Таак, теперь картина немного стала прорисовываться. А если у меня в ПР200 только один интерфейс RS?
    Тогда докупаете второй, иначе невозможно и мастером быть и с облаком работать, было бы дешевле купить изначально с двумя сетевыми интерфейсами!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Тогда будет ПР102 мастером так как так 2 RS =)

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2020
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Уважаемые знатоки. Подскажите, хочу первый раз попробовать передать показания температуры с ПР200 (слэйв) через шлюз ПЕ210 в облако но есть одно но =) ПР200 (слэйв, 1*RS) подключен к ПР102 (мастер, 2*RS) а ПР102 подключен к ПЕ210. Задаю сетевую переменную в ПР200 со значениями которые получаю из макроса преобразователя Pt100 которые передаю на ПР102 через RS с адресом регистра 520, на ПР102 задаю входную сетевую переменную которая считывает адрес регистра 520, далее создаю выходную сетевую переменную для Облака и начиная с входной переменной на ПР102 в режиме онлайн отладки вижу кашу как и в облаке, хотя на ПР200 в отладке выходная сетевая переменная выглядит адекватно

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  2. Два ПР200 - slave (взаимодействие через СП3хх - master)
    от sertol64 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 05:13
  3. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  4. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •