  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так у него, насколько понимаю, просто ТС, тогда ему для начала 4 нормирующих преобразователя надо!
    Можно взять ДТС125И, ежели на то пошло. Но экономии не получится. Всё ж 12 обычных ДТС125 -- самый простой варик, хоть и некрасивый.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так у него, насколько понимаю, просто ТС, тогда ему для начала 4 нормирующих преобразователя надо!
    У ПР200 вроде 0..10В или 0..20мА только.
    ЗЫ. Работал только с ПР100.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    У ПР200 вроде 0..10В или 0..20мА только.
    ЗЫ. Работал только с ПР100.
    Нет, может работать и в режиме измерения сопротивления, если Вы об этом?!
    Но Вы поймите эти входа не заточены для работы с ТС, для точных измерений нужна специальная "заточка", используют малый стабильный ток для измерения сопротивления для уменьшения саморазогрева ТС вследствие протекания тока и компенсация сопротивления проводов, ничего подобного в ПР нет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Нет, может работать и в режиме измерения сопротивления, если Вы об этом?!
    Но Вы поймите эти входа не заточены для работы с ТС, для точных измерений нужна специальная "заточка", используют малый стабильный ток для измерения сопротивления для уменьшения саморазогрева ТС вследствие протекания тока и компенсация сопротивления проводов, ничего подобного в ПР нет!
    Да, я много работал с 8AI, понимаю, о чем вы говорите. И считаю не совсем правильным подходом OWEN к универсальным входам. Они ничего правильно делать не умеют. Лично моя боль - это "выгорание" 8AI при частичном использовании их входов на Pt100 и 4..20mA. И те и те, перестают правильно показывать.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 и датчик NTC10K
    от desperadoes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.09.2021, 13:23
  2. Один датчик, два устройства
    от ppwkh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 12:53
  3. ПР200 и датчик ДТС
    от LetO в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 12:52
  4. Один датчик - два ТРМ
    от papikrus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 17:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •