Нет, может работать и в режиме измерения сопротивления, если Вы об этом?!
Но Вы поймите эти входа не заточены для работы с ТС, для точных измерений нужна специальная "заточка", используют малый стабильный ток для измерения сопротивления для уменьшения саморазогрева ТС вследствие протекания тока и компенсация сопротивления проводов, ничего подобного в ПР нет!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Да, я много работал с 8AI, понимаю, о чем вы говорите. И считаю не совсем правильным подходом OWEN к универсальным входам. Они ничего правильно делать не умеют. Лично моя боль - это "выгорание" 8AI при частичном использовании их входов на Pt100 и 4..20mA. И те и те, перестают правильно показывать.