Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 76

Тема: ПЛК110-30-М02 нестандартный проткол к весам ВСП4

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Должно быть Parity - НЕТ

    не ЧЕТ не НЕЧЕТ а НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

    Сорян, в доке указан "нечет" а попробуйте НЕТ установить
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 28.09.2021 в 09:57.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Вложение 57186
    Вот скриншот с плк.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Должно быть Parity - НЕТ

    не ЧЕТ не НЕЧЕТ а НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

    Сорян, в доке указан "нечет" а попробуйте НЕТ установить
    Данные из индикатора передаются в непрерывном режиме в коде ASCII в COM-порт ПЭВМ (скорость 9600, нечет, 8 бит, 1 стоп).
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 28.09.2021 в 09:57.

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Должно быть Parity - НЕТ

    не ЧЕТ не НЕЧЕТ а НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!

    Сорян, в доке указан "нечет" а попробуйте НЕТ установить
    Уже попробовал, не помогло.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    павелсиражев да ,я видел. Но в той строке, что вы выкладывали в десятичном виде, явно не хватает байт между 10-ками. Точно это ПК получает такие данные ? точно порт настроен правильно, не только в программе, но и в настройках самого порта ?
    Последний раз редактировалось melky; 28.09.2021 в 10:00.

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Вообще, я заметил, что если гонять программу по шагам, то буфер buf заполняется полностью (хотя также хаотично). Если программу запускать без остановок, то в буфер записывается только 8 байт, остальные остаются нулевыми. Выдержка времени увеличивает буфер, но все равно на сами данные это не влияет.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    павелсиражев да ,я видел. Но в той строке, что вы выкладывали в десятичном виде, явно не хватает байт между 10-ками. Точно это ПК получает такие данные ? точно порт настроен правильно, не только в программе, но и в настройках самого порта ?
    Вроде пошли нормальные данные. Ура! Я в конфигурации ПЛК задал в параметре Parity задал NO PARITY, но еще в программе исправил строку
    port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=9600,byS topBits:=0,byParity:=0,dwBufferSize:=28);

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Порно осталось.
    А что это за процедура "SysComRead" ?


    ps
    процедура == program (местный) == void == ...
    Это из библиотеки SysLibCom функция чтения из порта.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелсиражев Посмотреть сообщение
    Вроде пошли нормальные данные. Ура! Я в конфигурации ПЛК задал в параметре Parity задал NO PARITY, но еще в программе исправил строку
    port:COMSETTINGS:=(Port:=COM1,dwBaudRate:=9600,byS topBits:=0,byParity:=0,dwBufferSize:=28);
    В какой конфигурации ПЛК? Вы что этот порт еще и в конфигурации используете???
    По правильной работе с портом читайте по вышеприложенным (пост#36) ссылкам, тогда понятно будет почему буфер приема заполняется не полностью.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.09.2021 в 10:39.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Порно осталось.
    А что это за процедура "SysComRead" ?


    ps
    процедура == program (местный) == void == ...
    Это из библиотеки SysLibCom функция чтения из порта.

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нестандартный отчет
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 10:23
  2. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:18
  3. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:02
  4. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
  5. Нестандартный протокол
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •