Тема: ПЛК110-30-М02 нестандартный проткол к весам ВСП4

  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    батарейка у часов села?
    Оказалось, что у индикатора весов НВТ-9 перестал работать порт RS 232. Другой индикатор подключил, все работает. Почему он сдох, не пойму? Я мог перепутать питание на ПЛК фазу с нулем(вилку не так подключить).

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелсиражев Посмотреть сообщение
    Оказалось, что у индикатора весов НВТ-9 перестал работать порт RS 232. Другой индикатор подключил, все работает. Почему он сдох, не пойму? Я мог перепутать питание на ПЛК фазу с нулем(вилку не так подключить).
    Если просто не так вилку воткнуть, ничего бы не случилось, а если на горячую ещё и RS232 перетыкать, то может и порт сгореть. Но лучше так не делать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2021 в 10:29.

  3. #73
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    при чем тут питание и порт ?

  4. #74
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелсиражев Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь знает , критично ли для ПЛК 110-220-30-Р (М02) если перепутать питание фазы с нулем? (L и N)
    Для ПЛК это не критично, так как напряжение переменное ~230В 50Гц
    Это значит что полярность сигнала меняется с частотой примерно 100 Гц

    Однако это может быть важно, если вы монтируете щит... Где-нибудь таким образом можно и фазу на нейтраль замкнуть...

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #75
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2021
    Адрес
    г.Челябинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию ПЛК-110-220.30.Р-М Дискретные выходы FDO 1-4 или DO 1-4?

    Здравствуйте. Я работаю с ПЛК-110-220.30.Р-М. У него имеется 12 дискретных выходов. Но меня вводит в заблуждение то что на корпусе прибора первые четыре выхода обозначены как FDO (1-4), т.е как быстродействующие, а остальные обозначены как DO (5-12). В настройках целевой платформы у меня выбрано PLC110.30-M v2 и в конфигурации ПЛК первые 4 выхода тоже обозначены как FDO( см. скриншоты во вложении). С другой стороны в руководстве по эксплуатации re_plk110_m02__1-ru-20416-1.31.pdf в разделе технические характеристики «Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р(М02))» указано что количество релейных выходных каналов для ПЛК110-Х.30(М02) равно 12.
    Помогите, пожалуйста разобраться в этой путанице.
    Можно ли использовать дискретные выхода DO 1-4 (они же FDO 1-4) как обычные релейные выходы и подключать к ним нагрузку с напряжением~ 220 в? Спасибо.
    Изображения Изображения

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от павелсиражев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Я работаю с ПЛК-110-220.30.Р-М. У него имеется 12 дискретных выходов. Но меня вводит в заблуждение то что на корпусе прибора первые четыре выхода обозначены как FDO (1-4), т.е как быстродействующие, а остальные обозначены как DO (5-12). В настройках целевой платформы у меня выбрано PLC110.30-M v2 и в конфигурации ПЛК первые 4 выхода тоже обозначены как FDO( см. скриншоты во вложении). С другой стороны в руководстве по эксплуатации re_plk110_m02__1-ru-20416-1.31.pdf в разделе технические характеристики «Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле ПЛК110-Х.Х.Р(М02))» указано что количество релейных выходных каналов для ПЛК110-Х.30(М02) равно 12.
    Помогите, пожалуйста разобраться в этой путанице.
    Можно ли использовать дискретные выхода DO 1-4 (они же FDO 1-4) как обычные релейные выходы и подключать к ним нагрузку с напряжением~ 220 в? Спасибо.
    А при чём здесь быстрые или обычные выходы? Если они вообще релейные, то можно и 220 переключать. Просто на быстрых выходах реле могут работать ещё и как ШИМ до определённой частоты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2021 в 13:43.

Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678

Похожие темы

  1. Нестандартный отчет
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 10:23
  2. Нестандартный протокол
    от SVVSVA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 15:18
  3. нестандартный протокол
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 15:02
  4. Нестандартный протокол
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:22
  5. Нестандартный протокол
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 13:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •