Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64

Тема: CODESYS V3.5. Работа с модемами

  1. #51
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вопрос. Одновременно иметь включенный интернет канал и при этом можно отправлять СМС-ки?

    У меня IRZ RU21.
    Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 16.09.2022 в 05:34.

  2. #52
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Вопрос. Одновременно иметь включенный интернет канал и при этом можно отправлять СМС-ки?

    У меня IRZ RU21.
    Добрый день.
    В реализации нашего компонента Modem - нет; для передачи SMS нужно будет разорвать GPRS-соединение.

    После беглого изучения документации у меня сложилось впечатление, что IRZ RU21 - это не модем, а шлюз из GPRS в Ethernet и RS-485/RS-232.
    Т.е. использовать компонент Modem для работы с ним, вероятно, не получится в принципе.

  3. #53
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    330

    По умолчанию

    В описании к IRZ RU21 написано:

    Дополнительные функции:
    Проброс портов для доступа к ресурсам локальной сети
    Клиент DynDNS для обновления информации о доменном имени при использовании динамического IP-адреса
    Туннели GRE, IPsec и OpenVPN
    Удалённый доступ к внешнему устройству через СОМ-порт по TCP/IP
    Синхронизация внутренних часов с внешними источниками
    Отправка SMS через Telnet и через Web-интерфейс
    Резервная SIM-карта
    Обслуживание, управление и мониторинг (OAM) через Web-интерфейс
    DHСP Server
    Firewall (iptables)
    Аппаратный сторожевой таймер (Watchdog)

    А как это можно использовать. Я понял, что любой модем не поддерживает такой режим работы

  4. #54
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    В описании к IRZ RU21 написано:

    Дополнительные функции:
    Проброс портов для доступа к ресурсам локальной сети
    Клиент DynDNS для обновления информации о доменном имени при использовании динамического IP-адреса
    Туннели GRE, IPsec и OpenVPN
    Удалённый доступ к внешнему устройству через СОМ-порт по TCP/IP
    Синхронизация внутренних часов с внешними источниками
    Отправка SMS через Telnet и через Web-интерфейс
    Резервная SIM-карта
    Обслуживание, управление и мониторинг (OAM) через Web-интерфейс
    DHСP Server
    Firewall (iptables)
    Аппаратный сторожевой таймер (Watchdog)

    А как это можно использовать. Я понял, что любой модем не поддерживает такой режим работы
    Через web-интерфейс - очевидно, руками.
    Через telnet - в наших контроллерах это можно реализовать через библиотеку CmpSysExec.
    Конкретно такого примера у нас нет, но начать можно с этого видео: https://youtu.be/xFvN0BryJFk
    Компонент Modem предназначен для работы с модемами, подключаемыми через RS-232/RS-485 и управляемыми AT-командами - т.е. для вашего устройства он не подойдет.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    15.08.2019
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Приветствую!

    Подскажите, есть ли возможность перезапускать компонент? Или каким-то образом пытаться повторно опросить модем?

    Загвоздка такая: питание модема подключено через DO, при запуске модем включается и через две секунды проходит команда 'AT$0d'.
    Похоже, модем к этому времени ещё не запустился - и не отвечает на команду. Если после этого сделать Сброс через Codesys, команда AT проходит и начинают сыпаться другие команды.
    Если сброс не делать - далее ничего не происходит, даже после запуска модема.

    В проекте можно отправить АТ команды и СМС, не получается принять СМС и не появляется флаг Application.Modem.xIsRegistration.

    20221216_pm01_01.PNG
    Последний раз редактировалось SCOwenUfa; 16.12.2022 в 13:55.

  6. #56
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCOwenUfa Посмотреть сообщение
    Приветствую!

    Подскажите, есть ли возможность перезапускать компонент? Или каким-то образом пытаться повторно опросить модем?

    Загвоздка такая: питание модема подключено через DO, при запуске модем включается и через две секунды проходит команда 'AT$0d'.
    Похоже, модем к этому времени ещё не запустился - и не отвечает на команду. Если после этого сделать Сброс через Codesys, команда AT проходит и начинают сыпаться другие команды. 20221216_pm01_01.PNG
    Добрый день.
    В текущей версии компонента такой возможности нет.
    Мы постараемся поддержать ее в следующей версии.

  7. #57
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, в групповой отправке смс нормально работают только два номера, если добавляю третий номер то отправка смс не происходит, что-то где-то теряется.

  8. #58
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, в групповой отправке смс нормально работают только два номера, если добавляю третий номер то отправка смс не происходит, что-то где-то теряется.
    Добрый день.
    Проверили сейчас у себя - все работает корректно.
    Проверяли с помощью тестового проекта, который выложен на нашем сайте.
    Попробуйте провести эксперимент с ним - повторится ли ваша проблема в этом случае?

  9. #59
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Проверили сейчас у себя - все работает корректно.
    Проверяли с помощью тестового проекта, который выложен на нашем сайте.
    Попробуйте провести эксперимент с ним - повторится ли ваша проблема в этом случае?
    Почему то проблемы эти начинаются при опросе всех подключенных модулей, будем экспериментировать. Подскажите какую скорость опроса модулей оптимально установить?

  10. #60
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Почему то проблемы эти начинаются при опросе всех подключенных модулей, будем экспериментировать. Подскажите какую скорость опроса модулей оптимально установить?
    Каковы критерии оптимальности?

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 12:23
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  4. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  5. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •