Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64

Тема: CODESYS V3.5. Работа с модемами

  1. #41
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Вы подключали модем так как в моём проекте, 485-2?

  2. #42
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Настройка скорости модема с СПК производиться? В документации написано, что да.
    Это не так.
    Покажите, пожалуйста, скриншотом, где вы это прочитали.

    Оба переключателя на модеме должны быть включены?
    Переключателя чего?

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вы подключали модем так как в моём проекте, 485-2?
    У меня RS-485-2 занят - так что я подключал на RS-485-1.

  3. #43
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Это не так.
    Покажите, пожалуйста, скриншотом, где вы это прочитали.
    Извините не в ту сторону посмотрел.
    Переключателя чего?
    у модема на лицевой стороне.

  4. #44
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Извините не в ту сторону посмотрел.
    у модема на лицевой стороне.
    В РЭ указано, для чего нужны переключатели.
    Первый - терминирующей резистор (в вашем случае, на мой взгляд, не имеет смысла его включать)
    Второй - режим работы модема (в вашем случае должен быть в положении On - прием и передача данных)

  5. #45
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Спасибо. Скорость изменил, в лёгком проекте всё заработало, а в основном нет. Чудеса.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите по моему проекту, модем опрашивается ровно до того момента когда подаётся команда отправки СМС. а потом связь СПК и модема восстанавливается только перезагрузкой обоих устройств.

  7. #47
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите по моему проекту, модем опрашивается ровно до того момента когда подаётся команда отправки СМС. а потом связь СПК и модема восстанавливается только перезагрузкой обоих устройств.
    Добрый день.
    Это проявляется в "легком" или "основном" проекте?
    Проявляется ли это в проекте примера, если не вносить в него изменений?

  8. #48
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Это проявляется в "легком" или "основном" проекте?
    Проявляется ли это в проекте примера, если не вносить в него изменений?
    В основном проекте, в лёгком нагружал СМСки текстом и номерами телефона и всё отлично. В проекте примера тоже всё хорошо. В лёгком проекте и проекте примера опрос идёт постоянно, а в основном примере с перерывами и отваливается как только проходит команда отправки СМС.

  9. #49
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В основном проекте, в лёгком нагружал СМСки текстом и номерами телефона и всё отлично. В проекте примера тоже всё хорошо. В лёгком проекте и проекте примера опрос идёт постоянно, а в основном примере с перерывами и отваливается как только проходит команда отправки СМС.
    Тогда я рекомендую приступить к вам отладке вашего основного проекта.
    Начните с примера или легкого проекта, и постепенно переносите в него функционал вашего основного проекта, после каждого шага проверяя работу модема.
    Когда начнутся проблемы - приступайте к изучению фрагмента кода, который вы добавили в проект прямо перед этим шагом.

  10. #50
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда я рекомендую приступить к вам отладке вашего основного проекта.
    Начните с примера или легкого проекта, и постепенно переносите в него функционал вашего основного проекта, после каждого шага проверяя работу модема.
    Когда начнутся проблемы - приступайте к изучению фрагмента кода, который вы добавили в проект прямо перед этим шагом.
    Вся проблема в не подключенных модулей расширения, СПК все силы отдаёт на опрос не подключенных модулей. Убрал их из проекта и отправка СМС и контроль уровня и регистрации в сети пошли нормально.

Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 12:23
  2. CoDeSys работа с массивами.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.08.2019, 07:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
  4. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  5. связьс несколькими модемами пм01
    от wal1958 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •