Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Обновил прошивку ПР200 и отвалился 485 слот 2

  1. #1

    По умолчанию Обновил прошивку ПР200 и отвалился 485 слот 2

    Добрый день

    Чтобы подключить ПРМ24.3 мне нужно было обновить овен лоджик и прошивку в пр200
    сделал обновление и у меня сейчас перестали работать частотники которые управлялись 485 интерфейсом во втором слоте
    там установлена плата расширения, режим мастер.
    Может такое произойти из за обновления или причина в другом?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    проверьте конфигурацию портов через сервисное меню, возможно после прошивки по умолчанию выставило, хотя это и бред, но все же...

  3. #3

    По умолчанию

    имеете в виду Настройка прибора - Интерфейсы?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    да, проверить что сам ПР покажет в своем меню

  5. #5

    По умолчанию

    част1.png
    част2.png

    приложил картинки. пока не получается вернуть связь. в частотниках проверил адреса, скорость 9600 стоит . 8N1 RTU
    что могло произойти? Может он не видит слот 2 485? сам прибор

  6. #6

    По умолчанию

    в самом меню прибора В настройках com2
    тоже 9600 8 нет 1
    протокол modbus master
    есть раздел устройства в него не смог войти

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    част1.png
    част2.png

    приложил картинки. пока не получается вернуть связь. в частотниках проверил адреса, скорость 9600 стоит . 8N1 RTU
    что могло произойти? Может он не видит слот 2 485? сам прибор
    Вообще настройки для 9600 не очень, но если работало на предыдущей версии, я бы вернулся на нее и еще раз проверил, на какую версию кстати обновились, в одной из последних был баг как раз с RS в режиме мастер, может это Ваш случай https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35336
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    Ревака Юрий

    Вообще настройки для 9600 не очень
    Это в мемориз, а какие настройки ОЧЕНЬ ?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.09.2021 в 09:59.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий



    Это в мемориз, а какие настройки ОЧЕНЬ ?
    Я практически каждый день с таким сталкиваюсь, каждый раз тратить пол часа на расписывание у меня нет возможности, кто хочет разобраться есть Help с описанием и три видео про все настройки и особенности модбас.
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 21.09.2021 в 09:59.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    Ревака Юрий так пришпильте тему по настройкам Modbus в ПР и давайте на нее ссылку.
    А в теме оптимальные настройки работы для разных скоростей, с которыми у ПР не будет проблем.

    И если разобраться, мозги ПР должны понимать, что если таймаут при ответе ждем, что следующего опроса быть не должно, даже если там период стоит так же 100.
    А если до 100 мс мы получаем ответ, то никто не мешает каждые 100 мс посылать запросы. Что здесь противоречит Modbus ?
    А если опрос просто циклический? где только паузы и есть между запросами?, ПР вообще умрет?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МУ110 16Р, ищу прошивку
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2021, 08:57
  2. Какой из модулей отвалился по RS-485?
    от g0r0d0k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:30
  3. Как записать прошивку в ПЛК?
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 19:09
  4. плк304 не знает, что отвалился модем
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:15
  5. ПЛК 100 отвалился
    от Кулаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 02:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •