Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Обновил прошивку ПР200 и отвалился 485 слот 2

  1. #11

    По умолчанию

    ну да обновил релиз
    Релиз 1.21.279
    Исправлено
    После записи программы на прибор не работает Modbus Master: прибор не отправляет запросы по протоколу Modbus.

    у меня предыдущая версия была и как раз написано что была такая ошибка

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sekerin Посмотреть сообщение
    ну да обновил релиз
    Релиз 1.21.279
    Исправлено
    После записи программы на прибор не работает Modbus Master: прибор не отправляет запросы по протоколу Modbus.

    у меня предыдущая версия была и как раз написано что была такая ошибка
    Заработал в итоге интерфейс или нет?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий так пришпильте тему по настройкам Modbus в ПР и давайте на нее ссылку.
    А в теме оптимальные настройки работы для разных скоростей, с которыми у ПР не будет проблем.

    И если разобраться, мозги ПР должны понимать, что если таймаут при ответе ждем, что следующего опроса быть не должно, даже если там период стоит так же 100.
    А если до 100 мс мы получаем ответ, то никто не мешает каждые 100 мс посылать запросы. Что здесь противоречит Modbus ?
    А если опрос просто циклический? где только паузы и есть между запросами?, ПР вообще умрет?
    Умирать я думаю никто не должен, но учитывая кол-во устройств у мастера и еще неизвестно сколько там регистров у остальных, проблемы в перебоях связи могут начаться. Про прикрепить тему, спасибо за идею, подумаем над этим.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Ревака Юрий ну да, пока вы для ПР200 и далее, у кого есть режим Мастер не сделаете групповые запросы, про какое-то качество можно забыть...

  5. #15

    По умолчанию

    У меня на 279 мастер работает норм на первом слоте точно. На втором слейв тоже работает!!! Это стопудов. Поскольку отвал мастера в 278 я нашел и на следующий подлатали и у меня все взлетело.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий ну да, пока вы для ПР200 и далее, у кого есть режим Мастер не сделаете групповые запросы, про какое-то качество можно забыть...
    Ждём уже много лет группового запроса на Мастере ПР200. Цедит по одной переменной, а их много! Очень нужно поднять темп обмена! И ещё на слейве ПР200 увеличить размер массива обмена. Минимум в 2 раза.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 23.09.2021 в 09:44.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МУ110 16Р, ищу прошивку
    от sergeykrylov в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2021, 08:57
  2. Какой из модулей отвалился по RS-485?
    от g0r0d0k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:30
  3. Как записать прошивку в ПЛК?
    от alximed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 19:09
  4. плк304 не знает, что отвалился модем
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:15
  5. ПЛК 100 отвалился
    от Кулаков Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 02:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •