Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПВТ-100, зависание значений тока на выходах 4...20 мА

  1. #1

    По умолчанию ПВТ-100, зависание значений тока на выходах 4...20 мА

    Здравствуйте.
    Суть проблемы в заголовке - устройства (а их несколько),некоторое время нормально работают, затем непонятно почему зависают выдаваемые значения токов. Если выключить и включить питание, токи принимают корректные значения. Ситуация эта очень сильно напрягает (несколько климаткамер, это не попкорн готовить в кинотеатре), пока приделали костыль в виде реле, которое каждый час передёргивает питание. Естественно, это очень даже временно.
    Что касается подключения. Выполнялось экранированным кабелем (Olflex Classic 110 CY5G0.75), оплётка кабеля подключена в шкафу автоматики к земле. Для ПВТ-100 был выделен свой источник питания (БП15Б-Д2-24, Овен), использованы на каждом выходе барьеры ЛПА-700 (для гальванической развязки и защиты следующего за барьерами модуля МВ110-224.8А). Т.е. всё было сделано основательно. Сигнальный кабель проложен отдельно от силовых, вдоль заземлённых сэндвич-панелей, длина трассы около 10 метров.
    Не смотря на все предпринятые усилия, происходит (как я понял), зависание микроконтроллера (ну или уход программы в вечное зацикливание в какой-то фрагмент) ПВТ-100.
    Возможно у кого есть мысли, от чего могло бы это происходить и как с этим бороться, прошу поделиться.
    Последний раз редактировалось Рашид; 20.09.2021 в 10:19.

  2. #2

    По умолчанию

    На форуме люди писали про это замечательное свойство ПВТ-100. Лечить лучше заменой на прибор другой фирмы , будет и дешевле и лучше.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    На форуме люди писали про это замечательное свойство ПВТ-100. Лечить лучше заменой на прибор другой фирмы , будет и дешевле и лучше.
    В крайнем случае так и сделаем, если адекватного решения не найдём.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
    В крайнем случае так и сделаем, если адекватного решения не найдём.
    Добрый день!
    Запросил уточнение информации.
    Как придет ответ, я Вам опишусь.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Я на одном приборе делал контроль передачи по модбас и при зависании перезапускал контроллер ПВТ. Все было сделано на мелком PIC внутри корпуса ПВТ, клиент больше не жаловался.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Я на одном приборе делал контроль передачи по модбас и при зависании перезапускал контроллер ПВТ. Все было сделано на мелком PIC внутри корпуса ПВТ, клиент больше не жаловался.
    "Замечательный" прибор за 10т.р. к которому нужно колхозить контроль. Рэлсибовские аналогичные примерно в три раза дешевле, и не глючат как убогие ПВТ100.

Похожие темы

  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  3. Защита МВ110-224.8А от высоких значений тока
    от shiroki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 13:59
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. Значения на выходах
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •