Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Удаленное реле

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию Удаленное реле

    Прошу поделиться мнением об управлении катушкой реле удаленно, на расстоянии 150 метров. Склоняюсь к управлению постоянным напряжением 24В, ток катушки реле 95 мА - вроде помехи не приведут к ложным срабатываниям. Недалеко будет проходить кабель от частотника до двигателя 55 кВт (с моторным дросселем).

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Ток катушки 95 мА, следовательно её сопротивление на 24В будет 24\0.095=252 Ом. Сопротивление медного провода 1.5мм.кв 1.2 Ом\100м. В вашем случае это будет 300м, следовательно 1.2х3=3.6 Ом. Падение напряжения на проводах составит около 0.4 В. Можно пренебречь.
    Ложные срабатывания маловероятны, так как ток реле достаточно большой, а моторный дроссель гасит высокочастотный спектр наводок.
    Но для перестраховки желательно упаковать двигательный кабель в экран, заземленный с одной стороны (любой, но только с одной).

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Перестраховка не будет понята заказчиком - удорожание получится значительным. Там два двигателя 55 кВт и на каждый свой частотник. Расстояние 150 метров.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Перестраховка не будет понята заказчиком - удорожание получится значительным. Там два двигателя 55 кВт и на каждый свой частотник. Расстояние 150 метров.
    Можете вообще не заморачиваться, никаких ложных срабатываний не будет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    А если применить реле на 30 мА?

  6. #6

    По умолчанию

    Экранировать не силу, а сигнал на реле ?
    Попробовать керамику/плёночный, типа 0.47 мкфх400 В, параллельно обмотке.

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А если применить реле на 30 мА?
    Чем меньше ток, тем больше вероятность ложного срабатывания.

  7. #7

    По умолчанию

    Можно попробовать даже пускатель (скажем, Шнайдер), с рабочим током 200 мА.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Это все понятно, не хотелось бы экпериментами заниматься, может у кого реальный опыт подобного имеется?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Это все понятно, не хотелось бы экпериментами заниматься, может у кого реальный опыт подобного имеется?
    У меня стоят обычные овенские реле(4 группы контактов) на =24 вольт(ток около 20 мА, если не ошибаюсь) на расстоянии около полукилометра от шкафа управления идёт воздушкой по столбам совместно с силовыми на освещение и никогда даже не заморачивался как они проложены, всё работает уже лет 10. Проблем с ложными включениями никогда не возникало, управляются двигатели 45-75 кВт от ПЧ.

    https://owen.ru/product/promezhutochnie_rele_kippribor

    Забыл сказать: кабель обычный неэкранированный, 10 жил, 2,5 мм в квадрате, насколько не изменяет память. Я планировал по радио управлять, но там без меня уже всё решили. По деньгам, боюсь, по радио было бы дешевле и быстрей!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2021 в 12:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Это все понятно, не хотелось бы экпериментами заниматься, может у кого реальный опыт подобного имеется?
    Там никаким образом не получится от наводки получить такое напряжение, работал в 80 годы на заводе, в ПСУ с цеха шла вся обратка с пускателей на реле, их было сотни, все кабеля лежали в месте с силовыми кабелями. Это было все по проекту, все работало, контакты с реле шли ко мне в шкафы КИП.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Удаленное управление ТРМ
    от Aspin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 14:16
  2. Удаленное управление оборудованием
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.02.2016, 20:07
  3. Удаленное сотрудничество
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 01:59
  4. Удаленное программирование ПЛК154
    от Dminikor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 23:19
  5. Удаленное програмирование ПЛК?
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 15:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •