Тема: пвт100+трм202 неадекватность показаний

  1. #1

    По умолчанию пвт100+трм202 неадекватность показаний

    Имеем пвт100 подключен по 4-20 с трм202.
    Один канал на влажность, предел 0-100%
    Второй температура пределы -40; +80 гр. С
    Шунт 100 Ом. Сопротивление ограничивающего резистора не использовал.
    После подключения показания сильно разнятся с действительными и изменяются не значительно.
    Как расчитать Rогр и нужен ли он?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Ограничительный нужен для безопасности прибора, на показания не влияет. Диапазон каналов отмасшабировали? Каналы не перепутали?

  3. #3

    По умолчанию

    Начну наверное с того, что такое за параметр в технических характеристиках в руководстве на пвт - максимальное сопротивление нагрузки 1100 Ом?
    От чего зависит нагрузка в цепи аналогового выхода (4..20)мА?
    Rнаг < (Uпит - Uпровода - Uвнут.сопр.измерителя)/I макс.
    Далее Uпит - напряжение питания в БП
    Uпровода - падение напряжения на проводах при передаче толкового сигнала R*0,022А,
    U внут.сопр.измерителя - падение напряжения на шунте измерителя 100 Ом* 0,022А =2,2В.
    Iмакс = 0,022А
    Собственно Rогр. нужен только для того, если у вас есть блок питания с большим напряжением, то не спалить выход ПВТ100. Если блок на 24В,то и Rогр ставить не обязательно.

  4. #4

    По умолчанию

    Пределы измерений отмасштабировал. Сравню по RS-485 напрямую с пвт100.

  5. #5

    По умолчанию

    Что показывает миллиамперметр, которым Вы измерили ток, выдаваемый ПВТ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Что показывает миллиамперметр, которым Вы измерили ток, выдаваемый ПВТ?
    OUT 1 = 9,4 mA ТРМ 202 = 39
    OUT 2 = 14,3 mA ТРМ 202 =45,9

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    Пределы измерений отмасштабировал. Сравню по RS-485 напрямую с пвт100.
    Показания по RS-485 в Конфигураторе и в ТРМ202 совпадают.

  8. #8

    По умолчанию

    Приведите измеренное значение напряжения на шунтирующем резисторе каждого входа.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс-др Посмотреть сообщение
    Пределы измерений отмасштабировал. Сравню по RS-485 напрямую с пвт100.
    Показания по RS-485 в Конфигураторе и в ТРМ202 совпадают.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Приведите измеренное значение напряжения на шунтирующем резисторе каждого входа.
    Вход 1- 0,71 V
    Вход 2- 1,37 V
    ПВТ и ТРМ соедены кабелем ПВС 4*0,75
    Последний раз редактировалось Алекс-др; 18.09.2021 в 10:45.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК107 [M01] + ПВТ100
    от Mikewolf в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 13:30
  2. Подключение ПВТ100 к ПК
    от Vlesoslav в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.05.2017, 16:37
  3. Подключение ПВТ100
    от korel в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.02.2017, 18:36
  4. Дрейф показаний ТРМ202
    от frederik625 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •