Тема: МКОН с двумя Master

  1. #1

    По умолчанию МКОН с двумя Master

    У нас имеется устройство в сети RS-485 с которым нужно обмениваться данными с двух серверов с WINCC. Можно ли использовать МКОН для управления этим устройством двумя мастерами в Modbus TCP?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно, но при интенсивном опросе лучше взять другое устройство.

  3. #3

    По умолчанию

    Можно, с прошивкой 1.22 (доступна на сайте и зашивается с завода).

    Стоит учесть, что таймаут у мастеров должен быть увеличен вдвое, относительно стандартного значения.
    Так же добавили настройку для МКОН "время ожидания ответа от Slave устройства". С ней так же придётся поэкспериментировать.

    У себя мы тестировали с следующими параметрами:
    - таймаут у мастеров - 1200 мс.
    - время ожидания ответа от слейв - 500 мс.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo какое при условии что slave является RTU ? покажите еще одно чудо?

  5. #5

    По умолчанию

    У ТС slave в сети RTU (с которым, а не которому). Поэтому - можно, но лучше не шлюз, а коплер.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo на слейв не только подаются команды, но еще и постоянное чтение. Без разнесения во времени два мастера не могут опрашивать RTU устройство. Иначе оно запутается, кому отвечать. Два ПК в принципе могут опрашивать, при условии синхронизации времени. А кто попало, только за счет устройства, который ставит запросы в очередь и следит, как только ответили одному, отвечают другому...
    Вообще МКОН первое такое устройство, которое я вижу, правда вижу, что и жалуются на него и оно требовательно к настройке мастеров.

    меня правда это не парит, вполне могу синхронизировать время или сделать сквозное управление и передачу инфы, а физически опрашивать будет только один мастер.

  7. #7

    По умолчанию

    Да ладно сказок.
    Не работал с МКОН, но другой шлюз российского производителя чудесно чередует запросы и ответы, задача простейшая.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo ну так хоть где-то озвучьте еще одно чудо. А так, не в устройстве дело, просто через Ethernet-RS485 попробуйте двумя мастерами опросить и стать снифером на порт слейв устройства.

  9. #9

    По умолчанию

    Легко.
    Шлюзы от моксы и новатека у меня работают в таком режиме.
    Ничего сверхестественного в этом нет. Пока не получен ответ на один запрос по ТСР - второй запрос с соседнего IP адреса не обрабатывается, стоИт в очереди.

Похожие темы

  1. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  2. ПР200. Управление насосной станцией с двумя насосами с двумя ЧРП.
    от Антон Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:50
  3. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 11:01
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •