У нас имеется устройство в сети RS-485 с которым нужно обмениваться данными с двух серверов с WINCC. Можно ли использовать МКОН для управления этим устройством двумя мастерами в Modbus TCP?
У нас имеется устройство в сети RS-485 с которым нужно обмениваться данными с двух серверов с WINCC. Можно ли использовать МКОН для управления этим устройством двумя мастерами в Modbus TCP?
Можно, но при интенсивном опросе лучше взять другое устройство.
Можно, с прошивкой 1.22 (доступна на сайте и зашивается с завода).
Стоит учесть, что таймаут у мастеров должен быть увеличен вдвое, относительно стандартного значения.
Так же добавили настройку для МКОН "время ожидания ответа от Slave устройства". С ней так же придётся поэкспериментировать.
У себя мы тестировали с следующими параметрами:
- таймаут у мастеров - 1200 мс.
- время ожидания ответа от слейв - 500 мс.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
ASo какое при условии что slave является RTU ? покажите еще одно чудо?
У ТС slave в сети RTU (с которым, а не которому). Поэтому - можно, но лучше не шлюз, а коплер.
ASo на слейв не только подаются команды, но еще и постоянное чтение. Без разнесения во времени два мастера не могут опрашивать RTU устройство. Иначе оно запутается, кому отвечать. Два ПК в принципе могут опрашивать, при условии синхронизации времени. А кто попало, только за счет устройства, который ставит запросы в очередь и следит, как только ответили одному, отвечают другому...
Вообще МКОН первое такое устройство, которое я вижу, правда вижу, что и жалуются на него и оно требовательно к настройке мастеров.
меня правда это не парит, вполне могу синхронизировать время или сделать сквозное управление и передачу инфы, а физически опрашивать будет только один мастер.
Да ладно сказок.
Не работал с МКОН, но другой шлюз российского производителя чудесно чередует запросы и ответы, задача простейшая.
ASo ну так хоть где-то озвучьте еще одно чудо. А так, не в устройстве дело, просто через Ethernet-RS485 попробуйте двумя мастерами опросить и стать снифером на порт слейв устройства.
Легко.
Шлюзы от моксы и новатека у меня работают в таком режиме.
Ничего сверхестественного в этом нет. Пока не получен ответ на один запрос по ТСР - второй запрос с соседнего IP адреса не обрабатывается, стоИт в очереди.