Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Гальваническая развязка МУ210-411

  1. #1

    По умолчанию Гальваническая развязка МУ210-411

    Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Если есть риск повреждения входа\выхода ПЛК, то может проще установить промежуточные развязки?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denis2901 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги, планируем использовать впервые МУ210-411, при подаче на 1 из выходов модуля повышенного напряжения, что будет с остальными выходами? Выгорит 1 канал или могут сгореть несколько?
    Добрый день.
    Уточните, как вы на выход хотите подать повышенное напряжение? Или вы имеете ввиду аварию на проводе?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Уточните, как вы на выход хотите подать повышенное напряжение? Или вы имеете ввиду аварию на проводе?
    да, авария или ошибки при пуско-наладке.

  5. #5

    По умолчанию

    Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
    1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
    2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
    3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.

    Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 13.09.2021 в 11:44.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Т.к. все ситуации разобрать невозможно, приведу следующую информацию:
    1) Защита от превышения потребления тока (допустим КЗ по выходу) - защита есть, выход выключится до устранения КЗ;
    2) Защита от превышения напряжения питания входов - реализована - выключится вся группа выходов (8 шт.);
    3) Прилёт условных =60В. на один из выходов - при открытии нижнего ключа, как минимум, выгорает вся группа (8 шт.) т.к. замкнётся контур на GND МК.

    Прим. Все выхода гальванически связаны между собой.
    Благодарю за помощь. Неплохо было бы разместить эту информацию в руководстве на модуль.

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    п.3 Является нештатной ситуацией, которой в принципе не должно быть на объекте, все варианты там не описать.
    Поэтому и не описывали в РЭ.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Гальваническая развязка ПЛК110
    от Penni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.05.2020, 16:49
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  3. Гальваническая развязка
    от Вольд в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:57
  4. гальваническая развязка у ОВЕН МВ110-2А.
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3