Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Откровенно безумие... В ПР данная программа будет выполняться ВСЕГДА, отнимая ресурсы.
Если предположить, что по всем типам переменных никогда нет нуля в нормальном режиме работы, то просто складывать все и если больше 0 то все ок, если ноль, значит стоп программа и вызывай наладчика - переменные слетели. Городить огород с КС будет накладно для цикла ПР.
А с чего Вы взяли что в случае сбоя будут нули, и по всем переменным?
складывать все и если больше 0 то все ок
Чем это кардинально будет отличаться от сравнения с каким-то значением?
Все таки нужно к примеру INT-ы сложить ,затем по окончании настройки записать это значение(из меню настройки например "запись КС" ) и сравнивать с ним текущие значения, здесь важна не сама цифирь, а ее изменение.
По поводу ресурсов , не думаю что их у ТС не хватает ,к тому-же много эта часть программы точно не отнимет. А нужен подобный контроль, или нет ТС принимает.