В ваших приборах (ТРМ, МВА) требуется, чтобы термопара была изолирована от корпуса (от земли), тогда как у нас большинство именно таких датчиков. Есть ли у Вас приборы работающие с термопарами с землей.
В ваших приборах (ТРМ, МВА) требуется, чтобы термопара была изолирована от корпуса (от земли), тогда как у нас большинство именно таких датчиков. Есть ли у Вас приборы работающие с термопарами с землей.
Поясните пожалуйста, что значит "термопары, работающие с землей"? У вас сам рабочий спай едектрически соединен с землей или корпусом оборудования?
Требование изоляции термопар от корпуса и земли (для наших приборов) связано с тем, что електрические сигналы, которые дает рабочий спай - очень невелики. Любой случайный потенциал на корпусе оборудования может серьезно исказить показания датчика. Поэтому рекомендуется использовать датчики с изолированным рабочим спаем. Что не мешает использовать датчики без такой изоляции, учитывая возможные погрешности измерения.
Температуры металла котла, когда спай пары забивается в корпус (металл). Мы пробовали ставить ваши приборы, получали неприемый шум в сигналах. Кстати у сигналов, которые также теоретически имеют изоляцию, импульсы также присутствуют.
Тогда как прибор Метран-900, такого недостатка не имеют, но и цена такого прибора значительная.
С многоканальными приборами ОВЕН не получится однозначно. Все каналы объединены по минусу.
Для работы с термопарами с неизолированным рабочим спаем использовали одноканальные приборы, например, ТРМ101. Все приборы гальванически развязаны от питания основной сети трансформатором 380/220. Объект - печь гомогенизации алюминиевых слитков, термопара зачеканивается в слиток. Пару лет уже работает.