Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: веб-визуализация

  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    С помощью удаленного подключения разобрались с двумя проблемами:

    1. В настройках сервера web-конфигуратора был указан порт 8080 - соответственно, по этому порту с сервером web-визуализации связаться уже не получалось.

    Убрали этот порт - все заработало, как и ожидалось.

    23-11-2021 11-33-40.png

    2. При переключении на определенный экран визуализация зависала.

    Опытным путем выяснили, что проблема в настройках конкретного элемента.
    Изменили текст элемента с "Факт T подачи %s C" на "Факт T подачи %s" - проблема исчезла.

    Upd. - в процессе исследования стало ясно, что проблема связана с тем, что исходный текст не вписывался в прямоугольник и выполнялся автоперенос (параметр Свойства текста/Формат текста/Разрыв строки). При других значениях параметра Формат текста или при уменьшении символов в тексте (чтобы он помещался на одной строке в прямоугольнике0) - проблема не воспроизводится.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    С помощью удаленного подключения разобрались с двумя проблемами:


    2. При переключении на определенный экран визуализация зависала.

    Опытным путем выяснили, что проблема в настройках конкретного элемента.
    Изменили текст элемента с "Факт T подачи %s C" на "Факт T подачи %s" - проблема исчезла.

    Upd. - в процессе исследования стало ясно, что проблема связана с тем, что исходный текст не вписывался в прямоугольник и выполнялся автоперенос (параметр Свойства текста/Формат текста/Разрыв строки). При других значениях параметра Формат текста или при уменьшении символов в тексте (чтобы он помещался на одной строке в прямоугольнике0) - проблема не воспроизводится.
    Была еще похожая проблема - после записи типа %s % (Величина измерялась в процентах от номинальной) - в прямоугольнике после нужного текста шли "кракозябры". Избавился от проблемы, когда после знака % стал добавлять пробел.

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Была еще похожая проблема - после записи типа %s % (Величина измерялась в процентах от номинальной) - в прямоугольнике после нужного текста шли "кракозябры". Избавился от проблемы, когда после знака % стал добавлять пробел.
    Вообще, символ процента следует экранировать - нужно записывать его как %%.
    Возможно, проблема была связана лишь с этим.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК 107 визуализация
    от andrys в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 12:34
  2. Визуализация HMI
    от GBKII в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 21:20
  3. визуализация
    от Warriorman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 22:47
  4. Web-визуализация
    от Aids в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 19:07
  5. Визуализация
    от Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •