Добрый день.
Неправильно сконфигурировал ПЛК по сетевым настройкам. Теперь не могу подключиться.
Пытался сбросить через перепрошивку с reset_plc. Не помогает. Не подключается ни через Ethernet, ни через USB.
Что делать не знаю. Помогите пожалуйста.
Добрый день.
Неправильно сконфигурировал ПЛК по сетевым настройкам. Теперь не могу подключиться.
Пытался сбросить через перепрошивку с reset_plc. Не помогает. Не подключается ни через Ethernet, ни через USB.
Что делать не знаю. Помогите пожалуйста.
Мистер! Конкретно!
Что делал, по пунктам, как загрузил, как пытался сбросить, все по очереди и по пунктам...
50/50 если описать проблему, то станет понятно где накосячил и что делать.
Уточняю. Не могу подключиться к WEB конфигуратору.
Программа загружается, пинг идет.
Хотел изменить доступ к Web визуализации по другому порту.
Но изменил только в настройках доступа к Web конфигуратору.
Затем сохранил и применил, вместо изменения портов к визуализации (рука пролетела).
Вот и все.
Спасибо.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вопрос по-другому.
Как сбросить сетевые настройки без Web конфигуратора?
Спасибо.
1. Перепрошивкой с USB-накопителя с файлом reset_plc (как вы верно это заметили выше).
Если у вас не получилось это сделать - опишите подробно, как вы проводили процедуру.
Здесь есть учебное видео на эту тему: https://youtu.be/dJf4FMQoi0o?t=159
2. Через консоль. Потребуется подключить ПЛК к ПК с помощью кабеля КС14 и обеспечить удаленный доступ к ПК.
https://owen.ru/product/kabeli
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо.
Я до Вашего сообщения уже проделал пункт 1.
Но вчера я не учел, что reset_plc работает только при сильном различии прошивок.
У меня до этого уже была установлена и в наличии только "свежая".
Сегодня "откатил" на "старую" и reset_plc отработал.
Контроллер сброшен в заводские настройки.
До пункта 2 дело не дошло.
Но все равно спасибо!
Тему закрываю.