Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44

Тема: Ограничение тока нагревателя.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    На вход значения регулятора для тока заводите замеренный ток. На вход уставки - желаемый ток. Выход регулятора должен быть вещественным float в диапазоне 0..1. Это значение нужно перемножить со значением выхода регулятора для температуры. Осталось решить проблему плавного разгона при пуске, поскольку в момент до пуска значение тока будет нулевым, следовательно регулятор для тока выдаст 100%.
    Большое спасибо за совет! На первый взгляд решение очень даже рабочее! Буду пробовать!)

  2. #12
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    На вход значения регулятора для тока заводите замеренный ток. На вход уставки - желаемый ток. Выход регулятора должен быть вещественным float в диапазоне 0..1. Это значение нужно перемножить со значением выхода регулятора для температуры. Осталось решить проблему плавного разгона при пуске, поскольку в момент до пуска значение тока будет нулевым, следовательно регулятор для тока выдаст 100%.
    А макрос Лимит ограничит это значение с верху до максимально разрешённого.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Василий Кашуба
    Лимит будет ограничивать всегда. А в предложенном способе будет так называемое адаптивное ограничение. Ибо по мере прогрева сопротивление будет увеличиваться, а ток соответственно уменьшаться. Жесткое ограничение снизит эффективность разогрева установки.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Василий Кашуба
    Лимит будет ограничивать всегда. А в предложенном способе будет так называемое адаптивное ограничение. Ибо по мере прогрева сопротивление будет увеличиваться, а ток соответственно уменьшаться. Жесткое ограничение снизит эффективность разогрева установки.
    ТС написал, что ток больше 30 А подавать нельзя, вот и ограничить сверху 30 А. Или только когда холодный нагреватель нельзя 30 А, а потом можно?

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    ТС написал, что ток больше 30 А подавать нельзя, вот и ограничить сверху 30 А. Или только когда холодный нагреватель нельзя 30 А, а потом можно?
    Да именно так! Я описывал в вопросе что по мере прогрева нагреватель увеличивает свое сопротивление!

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Есть датчик тока, значение тока поступает в программу. В менеджере компонентов есть макрос преобразователя диапазона, с помощью него преобразуем значения тока диапазона 29-30 А в коэффициент 1-0 на который умножается значение с выхода П-регулятора ТРМ1, всё! Получается ограничение тока до 30 А, всё!

    SCALE.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Всем большое спасибо за советы! Особенно Sulfur
    Похоже на то что все заработало! ))) Пока испытываю на стенде! TT1.PNGTT2.PNG

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Есть датчик тока, значение тока поступает в программу. В менеджере компонентов есть макрос преобразователя диапазона, с помощью него преобразуем значения тока диапазона 29-30 А в коэффициент 1-0 на который умножается значение с выхода П-регулятора ТРМ1, всё! Получается ограничение тока до 30 А, всё!

    SCALE.PNG
    Интересный вариант - надо попробовать!

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    Интересный вариант - надо попробовать!
    И, я бы ограничил скорость изменения выходной мощность, чтобы нагреватели успевали нагреваться!
    Макрос можно здесь взять , в проекте поста 40: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34636&page=4
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v_xxx Посмотреть сообщение
    Интересный вариант - надо попробовать!
    Попробовал ваш вариант! Система попыталась стабилизировать ток - но с сильными колебаниями! TT3.PNG

    Заменил программу на предыдущую (с пид-регулятором) ток четко стабилизировался! TT4.PNG

    Пока мне вариант с ПИД-регулятором нравится больше!

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Трансформатор тока (датчик тока)
    от LinTux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 00:28
  2. ПИД регулирование нагревателя с ПР200
    от verpup в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 15:46
  3. Ограничение мощности нагревателя
    от Viziter в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 05:53
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  5. ограничение тока
    от kuguar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •