Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ПЛК110-60 в связке с iG5A

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 в связке с iG5A

    Здравствуйте. Подскажите, кто знает адрес регистра rEF -это уставка ПИД.
    rEF — можно задавать в ручную или через аналоговый вход (параметр Н57 в меню частотника отвечает за выбор), а также еще по сети RS-485.
    Есть регистр 0х001D (в документации он почему-то 0х001E), но это сигнал обратной связи.

  2. #2

    По умолчанию

    Удалось найти этот регистр rEF, его адрес 0х0387 или в десятичном виде 903.

Похожие темы

  1. Подключение iG5A к ПЛК150
    от Денис_Гуливатенко в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2023, 22:23
  2. Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 22:56
  3. Вопрос по связке нескольких контроллеров
    от Максим21 в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 18:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 16:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •