Тема: Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]

  1. #1

    Question Modbus Slave на Овен ПЛК160[М02]

    Добрый день, пытаюсь реализовать Modbus Slave на ПЛК160[М02] с использованием библиотек OwenModbusSlave_v2.3.9.4.lib и BufferTools_v2.3.9.01.lib, согласно пользовательского описания OwenModbusSlave.
    Но почему-то проект не собирается. Выдает сообщения об ошибке: Идентификатор SYSMEMSET не определен, идентификатор SYSMEMCPY не определен... При создании проекта был загружен стандартный таргет файл. Может еще какую то библиотеку нужно подключить?

    Безымянный рисунок1.png
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Г Посмотреть сообщение
    Добрый день, пытаюсь реализовать Modbus Slave на ПЛК160[М02] с использованием библиотек OwenModbusSlave_v2.3.9.4.lib и BufferTools_v2.3.9.01.lib, согласно пользовательского описания OwenModbusSlave.
    Но почему-то проект не собирается. Выдает сообщения об ошибке: Идентификатор SYSMEMSET не определен, идентификатор SYSMEMCPY не определен... При создании проекта был загружен стандартный таргет файл. Может еще какую то библиотеку нужно подключить?

    Безымянный рисунок1.png
    Ну раз упоминается ..mem.., то нужна "SysLibMem.lib"
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Добавил, все собралось!
    Двигаюсь дальше.

  4. #4

    По умолчанию

    Сделал все как в описании, но программу написал на ST. ПЛК отвечает, но передает ошибку ...01 83 02 C0 F1 Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен)... Вроде бы все верно сделал и значение wVar1 передается по указателю...
    Безымянный рисунок1.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий_Г Посмотреть сообщение
    Сделал все как в описании, но программу написал на ST. ПЛК отвечает, но передает ошибку ...01 83 02 C0 F1 Устройство вернуло ошибку (Код: 2 - Указанный адрес недоступен)... Вроде бы все верно сделал и значение wVar1 передается по указателю...
    Безымянный рисунок1.png
    Если вы про "Invalid ", то забейте, это нормально, и с ним всё работает)
    На форуме уже сотни тем об этом написано)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.09.2021 в 16:52.

Похожие темы

  1. ПЛК160 и тайм-ауты Modbus Slave TCP
    от gOsToFf в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 17:27
  2. Modbus Slave PLC ОВЕН 160
    от mp3corp в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2020, 09:45
  3. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 11:17
  5. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •