Показано с 1 по 7 из 7

Тема: мдс-200+пр200 (аналоговые входы) Помогите разобраться.

  1. #1

    По умолчанию мдс-200+пр200 (аналоговые входы) Помогите разобраться.

    Есть следующее подключение:
    1 канал:БГР—МДС-200—ПДУ-и—ИТП—ПР-200(Ai1) (0 ...100%)
    2 канал:БГР—МДС-200—ДТС—ИТП—ТРМ501—ПР-200(Ai3) (-50+500С)
    3 канал:БГР—МДС-200—ДТС—ИТП—ТРМ501 (-50...+500С)
    4 канал:БГР—МДС-200—ПД100—ИТП—ТРМ501 (0...250)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ppu new000.JPG 
Просмотров:	96 
Размер:	46.8 Кб 
ID:	56830

    Данные в CD карте 3-4 канал совпадают с действительностью 1-2 непонятные значения, (а должно быть на 1 канале -1%, на втором- изменение температуры)
    ИТП, ТРМ и ПР200 показывают данные верно.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ppu new0001.jpg 
Просмотров:	70 
Размер:	79.0 Кб 
ID:	56831

    В чем может быть проблема? (Каждый канал на отдельном выходе БГР. ПР-200 на разных группах. МДС подключен согласно инструкции.)

  2. #2
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    378

    По умолчанию

    Могу предположить, но не утверждать - у ПР200 AI-входы не развязаны гальванически..., поэтому может показывать всякую хрень,как правило значение либо делит, либо умножает на два, или вообще...геометрическая прогрессия...!

  3. #3

    По умолчанию

    Да, у МСД общий минус. и у ПР200 тоже. Так работать не будет. Можно с помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    у МСД общий минус. и у ПР200 тоже.
    Но, при этом пр-200 показывает значения правильно. ТРМ и ИТП так-же. Вопрос: Если запитать с одного канала, результат будет тот же?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
    Но, при этом пр-200 показывает значения правильно. ТРМ и ИТП так-же. Вопрос: Если запитать с одного канала, результат будет тот же?
    Добрый день!
    Если пользоваться только одним каналом, то работать будет.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #6

    По умолчанию

    Подключил 1-2 канал (с мдс-200 и пр-200) параллельно питанию бгр. В статике значения совпали с ТРМ ИТП. при изменении 1 канала (генератором 4-20) значения "запрыгали".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.jpg 
Просмотров:	54 
Размер:	41.8 Кб 
ID:	56883
    Подключил все каналы, параллельно, от отдельного источника. Изменял значение 1 канала - все значения "прыгают".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.jpg 
Просмотров:	47 
Размер:	40.1 Кб 
ID:	56884

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
    Подключил 1-2 канал (с мдс-200 и пр-200) параллельно питанию бгр. В статике значения совпали с ТРМ ИТП. при изменении 1 канала (генератором 4-20) значения "запрыгали".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.jpg 
Просмотров:	54 
Размер:	41.8 Кб 
ID:	56883
    Подключил все каналы, параллельно, от отдельного источника. Изменял значение 1 канала - все значения "прыгают".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.jpg 
Просмотров:	47 
Размер:	40.1 Кб 
ID:	56884
    Добрый день!
    Возможно ранее неправильно понял Ваш вопрос. Если запитать все с одного канала, значения также будут показываться некорректно.
    В таком случае рекомендую использовать вариант, предложенный выше: c помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.

    Работать будет, только если использовать один канал для измерения.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.10.2020, 23:27
  2. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  3. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  4. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •