    Добрый день, коллеги.

    Подскажите пожалуйста такой вопрос, как мне можно в программе CDS3 улавливать наличие связи с роутером по Ethernet?

    То есть, будет веб визуализация по локальной сети, если вытащат шнур из разъёма в роутере, чтобы сработал выход у контроллера? Как это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно пинговать роутер с помощью ФБ SysExecute2 из библиотеки CmpSysExec.
    fbSE2(cmd:='ping *ip-адрес роутера* -c 1', output_string=>);