  1. #31

    По умолчанию

    Якобы наш драйвер с Modbus от "Электропривод" предлагает за 38 тыс руб - это стоимость хорошего зарубежного ПЛК с высокоскоростными входами и выходами. Остается китай Leadshine, у которого стоимость 9 тыс руб. При таком разбеге цен может и на МУ210-412 посмотреть. Спасибо за совет.

  2. #32
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Тетенькин Посмотреть сообщение
    1) на осциллографе
    2) хорошо
    3) хорошо
    это чисто для примера что на ПИ на 200мкс и мди на 100мкс Вложение 73910
    1) Провели эксперимент у себя (на дефолтных настройках генератора) - импульсы формируются:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/95_Inte...ltSettings.mp4

    Чтобы разобраться в вашей ситуации - пожалуйста, пришлите на support@owen.ru ваш проект, методику его тестирования и настройки вашего осциллографа (в частности, настройки фильтрации).

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 6 сек (по команде). С дискретностью 100 мкСек.
    Или такое вооще не возможно сделать? (приборами ОВЕН)
    Мне нужно шибером дозировать полиэтилен (гранулы), в весовой ковш. По времени.
    Нужно 4 канала дозирования.
    Последний раз редактировалось trejer; 13.03.2024 в 12:19.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от trejer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как работать с быстрыми выходами (ПЛК210-03-CS)? Нужно формировать один импульс от 5 мСек до 6 сек (по команде). С дискретностью 100 мкСек.
    Или такое вооще не возможно сделать? (приборами ОВЕН)
    Мне нужно шибером дозировать полиэтилен (гранулы), в весовой ковш. По времени.
    Нужно 4 канала дозирования.
    Добрый день.

    В режиме генератора импульсов на ПЛК210 период строго задаётся в конфигурации и не может быть изменён в процессе исполнения.

    Для Вашей задачи рассмотрите ПЛК110 с транзисторными выходами. В ПЛК110 есть возможность работать с быстрыми входами/выходами через сопроцессор с минимальным периодом цикла 20 мкс. Пример.
    Инженер технической поддержки ОВЕН

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    12.09.2014
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Спасибо за информацию.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
    от Novemberrr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 12:28
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 10:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •