Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Совместная работа ИПП120 и ПЧ Altivar (ATV12).

  1. #1

    По умолчанию Совместная работа ИПП120 и ПЧ Altivar (ATV12).

    Коллеги добрый день! Я недавно начал изучать Modbus и не имею достаточного опыта. Прошу помочь.
    Смог ли кто-нибудь соединить ИПП120 с ПЧ ATV12.
    Для теоретической проверки возможности их совместной работы сделал следующее:

    1) составил программу с одной входной сетевой переменной (запрос времени наработки ПЧ) и одной выходной переменной (вывод значения на экран ИПП120), больше ничего в программе нет. Программа приложена;
    2) сонфигурировал параметры сети в Oven Logic для ИПП120(9600, 8Е1, Мастер) и сконфигурировал с панели ПЧ ATV12 (9600, 8Е1, Slave, ID1, длины всех линий 20см, собрал на столе);
    3) проверил связь между компьютером (эмуляция Мастера) и ATV12 в режим Slave, с помощью программы Simply Modbus Master - результат успешный, информацию с регистров считывает успешно, информация считанная с регистров в ПЧ соответствует реальным значениям, коаксиальный кабель собран правильно;
    4) проверил связь между компьютером (эмулятор Slave) и ИПП120(Master) с помощью программы Simply Modbus Slave - результат отрицательный, связи нет. Попробовал программу CASModbusScanner - она показала пакеты, но из-за слабого функционала программы подробной информации нет.
    5) соеденил ИПП120 и ATV12 между собой - результат отрицательный, пробовал считать разные регистры, пробовал перекидывать А и В у RS-485 местами, перепробовал все варианты настроек "Старшим битом вперед" и т.п., связи нет.
    В чем может быть причина? Что можно посмотреть? Какие есть варианты? Может ли быть что ATV12 работает с 16-ричной системой, а Овен Логик только с десятичной системой и поэтому они друг друга не понимают? Просто я не знаю что ещё предположить?
    Прошу проконсультировать.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
    Коллеги добрый день! Я недавно начал изучать Modbus и не имею достаточного опыта. Прошу помочь.
    Смог ли кто-нибудь соединить ИПП120 с ПЧ ATV12.
    Для теоретической проверки возможности их совместной работы сделал следующее:

    1) составил программу с одной входной сетевой переменной (запрос времени наработки ПЧ) и одной выходной переменной (вывод значения на экран ИПП120), больше ничего в программе нет. Программа приложена;
    2) сонфигурировал параметры сети в Oven Logic для ИПП120(9600, 8Е1, Мастер) и сконфигурировал с панели ПЧ ATV12 (9600, 8Е1, Slave, ID1, длины всех линий 20см, собрал на столе);
    3) проверил связь между компьютером (эмуляция Мастера) и ATV12 в режим Slave, с помощью программы Simply Modbus Master - результат успешный, информацию с регистров считывает успешно, информация считанная с регистров в ПЧ соответствует реальным значениям, коаксиальный кабель собран правильно;
    4) проверил связь между компьютером (эмулятор Slave) и ИПП120(Master) с помощью программы Simply Modbus Slave - результат отрицательный, связи нет. Попробовал программу CASModbusScanner - она показала пакеты, но из-за слабого функционала программы подробной информации нет.
    5) соеденил ИПП120 и ATV12 между собой - результат отрицательный, пробовал считать разные регистры, пробовал перекидывать А и В у RS-485 местами, перепробовал все варианты настроек "Старшим битом вперед" и т.п., связи нет.
    В чем может быть причина? Что можно посмотреть? Какие есть варианты? Может ли быть что ATV12 работает с 16-ричной системой, а Овен Логик только с десятичной системой и поэтому они друг друга не понимают? Просто я не знаю что ещё предположить?
    Прошу проконсультировать.
    Добрый день. ИПП120 питается полноценно, не от USB?
    Еще период опроса и таймаут ответа для 9600 можно увеличить, начать с 1000 и 500 соответственно. Регистры для ИПП в десятичном формате записываются, если у ПЧВ hex нужно пересчитать. И для простоты проверки, начать с простого регистра, не float.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.08.2021 в 07:56.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    ИПП120 у меня запитан полноценно от ATV12(не от USB). Адреса регистров для ATV12 при программировании в Овен Лоджик я естественно беру только в 10-ом формате, а потом ИПП120 их пакует и отправляет эти пакеты в 16-тиричном формате или в 10?.
    Периоды опроса и таймаута я попробую увеличить, по результатам отпишусь.
    У ИПП120 команды на чтение формируются в такой последовательности - "Slave ID+код функции+адрес первого считываемого регистра+количество считываемых регистров+CRC16"?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
    У ИПП120 команды на чтение формируются в такой последовательности - "Slave ID+код функции+адрес первого считываемого регистра+количество считываемых регистров+CRC16"?
    Там стандартный modbus rtu, ничего нового.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
    ИПП120 у меня запитан полноценно от ATV12(не от USB). Адреса регистров для ATV12 при программировании в Овен Лоджик я естественно беру только в 10-ом формате, а потом ИПП120 их пакует и отправляет эти пакеты в 16-тиричном формате или в 10?.
    Периоды опроса и таймаута я попробую увеличить, по результатам отпишусь.
    У ИПП120 команды на чтение формируются в такой последовательности - "Slave ID+код функции+адрес первого считываемого регистра+количество считываемых регистров+CRC16"?
    а вы уверены, что вам нужна именно 0x03 функция? попробуйте 0x04, я не раз встречал, что прибору нужно обязательно указывать ту функцию, по которой он может отдать инфу, а вот в инструкциях все производители очень вольно указывают название функции. например у вайнтек чтобы читать 03 функцию, надо указывать 04, и на оборот.
    еще предлагаю любым порт монитором посмотреть, что шлет комповый эмулятор на чп, а потом что ИПП шлет. и все сразу станет на свои места. модбас РТУ очень простой для расшифровки сырых данных протокол.
    Последний раз редактировалось bayk; 29.08.2021 в 12:53.

  6. #6

    По умолчанию

    Скорость передачи увеличил до 19200 бит в сек, таймаут и период опроса 500 и 1000 мс - без результатов, связи нет. Может проблема всё таки в формате передаваемых данных? Порекомендуйте сканер который сможет прочитать пакет отправляемый от ИПП120.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    А мощности встроенного БП ПЧ хватает, как никак, панель более 100 мА потребляет!
    И мне кажется это опасно, так и ПЧ немудрено спалить в случае выхода панели из строя, вот будет обидно из-за экономии 1 тысячи на покупку отдельного БП для панели спалить ПЧ на сотню тысяч!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    а вы уверены, что вам нужна именно 0x03 функция? попробуйте 0x04, я не раз встречал, что прибору нужно обязательно указывать ту функцию, по которой он может отдать инфу, а вот в инструкциях все производители очень вольно указывают название функции. например у вайнтек чтобы читать 03 функцию, надо указывать 04, и на оборот.
    еще предлагаю любым порт монитором посмотреть, что шлет комповый эмулятор на чп, а потом что ИПП шлет. и все сразу станет на свои места. модбас РТУ очень простой для расшифровки сырых данных протокол.
    Сейчас попробую. Какой порт монитор порекомендуете?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А мощности встроенного БП ПЧ хватает, как никак, панель более 100 мА потребляет!
    И мне кажется это опасно, так и ПЧ немудрено спалить в случае выхода панели из строя, вот будет обидно из-за экономии 1 тысячи на покупку отдельного БП для панели спалить ПЧ на сотню тысяч!
    Внутренний источник питания ПЧ ATV12 имеет встроенную защиту от перегрузки и кз. Проблем с этим пока нет.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
    Внутренний источник питания ПЧ ATV12 имеет встроенную защиту от перегрузки и кз. Проблем с этим пока нет.
    Так если нет проблем, зачем скрывать, можно озвучить номинальный выходной ток встроенного источника питания ПЧ на 24 вольта и чем ещё нагружен, кроме панели?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 14:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 13:18
  3. Совместная работа 2 ПЧВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 13:45
  4. Совместная работа ТРМ 10 и ЧП.
    от inovator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 06:18
  5. Работа АС4 С c ПЧ ALtivar и АВВ
    от av-ignatov в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •