паспортная нагрузочная способность внутреннего источника питания ATV12H075M2 - не более 100 мА
никакой другой нагрузки на ПЧ кроме ИПП120 - нет.
паспортная нагрузочная способность внутреннего источника питания ATV12H075M2 - не более 100 мА
никакой другой нагрузки на ПЧ кроме ИПП120 - нет.
Вот что шлет ипп120 на комп - (приложенный файл). Безымянный.jpg
Пока не понимаю как это читается.
Получается что ИПП120 ничего не шлет на комп (len=0)?
А должен отправлять запрос на считывание сетевой переменной из регистра по адресу 3233.
или я не верно понимаю???
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Выкладываю результаты Modbus Slave (Попытка передать в сетевую переменную ИПП120 значение 4444 - WhatsApp Image 2021-08-29 at 20.14.50.jpeg
Выкладываю результаты Modbus Pol - ПК_ИПП120.jpg
WhatsApp Image 2021-08-29 at 18.50.25 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-08-29 at 18.50.25.jpeg
ПК-ИПП120 не видит информации
ПК-ПЧ видит.
В чем же причина?
Последний раз редактировалось Роман2; 29.08.2021 в 20:17.
Возможно причина в том, что в одном месте Input регистры 4 функция, а в другом Holding регистры 3 функция. Во вкладке Display-> Communication есть какое-то движение от панели когда она читает или что-то пишет?
Мастером ПЧВ читаете 3 функцией, а панели почему-то из симулятора слейва 4 функцию, хотя в проекте OL все правильно 0x3 функция.
В общем, если от панели нет команд логах, то возможно она неисправна, у меня больше идей нет.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.08.2021 в 21:51.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да во вкладке Дисплей есть прием и передача.WhatsApp Image 2021-08-29 at 23.03.43.jpeg
А функции я пробовал и 3 и 4
Почему то с ПК(Slave) в ИПП120 и с ПЧ в ИПП120 не передается переменная.
Движение во вкладке Дисплей появляется только тогда, кога в OL из строек Slave устройства я удаляю переменную "опрос", там где настраивается очередность битов и регистров. При этом всё равно переменная не передается из ПК на ИПП120.