всем привет!

Столкнулся с таким вот приколом:
ПЛК-110 М02 (Модбас ТСР Слейв) + панель Сп315 - панель перестала видеть контроллер.

при попытке пропинговать через неуправляемый коммутатор - полная тишина.
При этом программа в контроллере работает, управление оборудованием работает, выхода щёлкают.
лампочка обмена на порту в ПЛК отзывается, моргает регулярно
Панель спокойно пингуется.
Менял патчкорд от плк в коммутатор, соединял напрямую - никакой реакции.
подключился по юсб - контроллер живой, всё показывает.
наугад поменял IP адрес тупо на другой.
поменял в панели настройки, перегрузил ПЛК - всё заработало сразу же.

сижу и думаю - что это за ерунда такая?

проверить "эффект перезагрузки" со старым IP не успел.

Есть подозрение, что дипетчеризация тупо "заткнула" Слейв в ПЛК своими запросами - контроллер и панель находятся в общей сети, коммутатор неуправляемый, Мастер диспетчеризации обращается по тому же IP, что и панель, но по порту 512 (через оптический порт на коммутаторе), а после перезагрузки какой-нибудь "буфер обмена" обнулился и всё заработало заново.
Сейчас всё работает, но опасаюсь, что через какое-то время парни из АСУ Предприятия увидят что у них нет данных по старому IP (установка пока стоит), перебьют на новый и через какое-то время всё снова отвалится

Может кто сталкивался с такими приколами?
Как лучше развести обмен ПЛК-панель и ПЛК- АСУ П?
сделать отдельно ещё одного слейва в ПЛК для АСУ П? по разным интерфейсам разные слейвы это понятно допустим, но на один интерфейс можно ли вешать несколько слейвов? в мануалах что-то этого не нашёл

с другими контроллерами таких проблем не было, на ОВЕН реально вот первый такой опыт с глобальной АСУ П, в наладке ещё две установки, боюсь начнутся такие же приколы
ткните куда копать чо делать, моего кунг фу чота нехватает на сетевые баги