Здравствуйте, не смог найти ответа в похожих темах, поэтом создал отдельную. Имеется ПЛК 110 подключенный через заводскую сеть к ПК с MasterScada4d, через OPS CDS. Все вроде как работает нормально 2-5 дней, потом связь пропадает, ПЛК не пингуется с ПК и не подключается с ноута на прямую через ethernet, на сетевом порте при этом мигают светодиоды, но при этом по USB коннектится и видно что он продолжает выполнять программу. Все что подключено по Modbus так же продолжает работать с ним. Лечится только перезагрузкой ПЛК питанием, кнопкой стоп старт сброс не помогает. Подскажите что я могу делать не так? Куда начать капать?