Тема: Мигает индикатор "Работа" при работе без связи с codesys

  1. #1

    По умолчанию Мигает индикатор "Работа" при работе без связи с codesys

    ПЛК110-24-30РМ
    При старте проекта из codesys все работает отлично. Но после создания загрузочного проекта и автономного старта с рычажком переведенном в положение "Работа" появляются глюки.
    При выполнении опроса из OPC-сервера(lectus) периодически гаснет индикатор "Работа" и вместе с ним индикаторы дискретных выходов, если они были включены (реле отключается).
    Если в данном режиме подключиться codesys-ом, загорается индикатор "Связь" и глюки сразу пропадают.
    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Думаю вам надо тут почитать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34110

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю вам надо тут почитать https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34110
    Спасибо за ссылку, но не помогла решить проблему.
    Создал новый проект, в котором в программе только одна команда, включающая один из выходов.
    Добавил Modbus(slave), и в него около 60 различных переменных (word, float, doublrword).
    Создал в проект в лектусе для чтения/записи этих переменных.
    Запускаю проект из CodeSys, соединяюсь лектусом, все нормально работает. Как только отключаюсь кодесисом от контроллера либо запускаю загрузочный проект без соединения - выход начинает периодически мигать.

    В debug.txt бесконечное
    2000. 3.21 5:35:14 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 5:35:14 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 5:35:14 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 5:52:35 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 5:52:35 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 5:52:35 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 6: 4:26 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 6: 4:26 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 6: 4:26 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 21:38: 9 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 21:38: 9 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 21:38: 9 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 22: 4:46 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 22: 4:46 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 22: 4:46 # 1 PLC STARTED

    2000. 3.21 22: 9:24 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 22: 9:24 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 22: 9:24 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 23:14:43 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 23:14:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 23:14:43 # 2 PLC STOPED

    Если в лектусе в параметрах группового запроса установить значение "Максимальное количество промежуточных (неинформативных) регисторов при формировании группового запроса" в 0 (по умолчанию 10), то щелчки становятся намного реже, но все равно раз примерно раз в час проскакивают.

    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:B2:EC
    IP 192.168.0.32
    GATE 192.168.0.252
    MASK 255.255.255.0

    target:3.20

    подскажите, куда копать?

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от savloni Посмотреть сообщение
    Спасибо за ссылку, но не помогла решить проблему.
    Создал новый проект, в котором в программе только одна команда, включающая один из выходов.
    Добавил Modbus(slave), и в него около 60 различных переменных (word, float, doublrword).
    Создал в проект в лектусе для чтения/записи этих переменных.
    Запускаю проект из CodeSys, соединяюсь лектусом, все нормально работает. Как только отключаюсь кодесисом от контроллера либо запускаю загрузочный проект без соединения - выход начинает периодически мигать.

    В debug.txt бесконечное
    2000. 3.21 5:35:14 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 5:35:14 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 5:35:14 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 5:52:35 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 5:52:35 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 5:52:35 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 6: 4:26 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 6: 4:26 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 6: 4:26 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 21:38: 9 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 21:38: 9 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 21:38: 9 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 22: 4:46 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 22: 4:46 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 22: 4:46 # 1 PLC STARTED

    2000. 3.21 22: 9:24 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 22: 9:24 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 22: 9:24 # 2 PLC STOPED

    2000. 3.21 23:14:43 # 0 KERNEL LOADED
    2000. 3.21 23:14:43 # 17 E PLC was reset by power!
    2000. 3.21 23:14:43 # 2 PLC STOPED

    Если в лектусе в параметрах группового запроса установить значение "Максимальное количество промежуточных (неинформативных) регисторов при формировании группового запроса" в 0 (по умолчанию 10), то щелчки становятся намного реже, но все равно раз примерно раз в час проскакивают.

    PLC model MODEL PLC 110-30
    Версия ПО метр: 2.0
    Binary VERSION 1.2.42
    Need Target version >= 3.12
    Compiled: 14:34:36 Feb 8 2021
    STM32 binary version 114
    MAC E4:1E:0A:00:B2:EC
    IP 192.168.0.32
    GATE 192.168.0.252
    MASK 255.255.255.0

    target:3.20

    подскажите, куда копать?
    Добрый день.

    Честно говоря не очень понятно, что вообще вы делаете, и что происходит.
    Я предлагаю вам подробно описать последовательность действий (а еще лучше записать кроткое видео).
    Напишите что вы пытаетесь сделать (какой результат ожидаете), опишите что по вашему ПЛК делает не так.
    Приложите ваш проект и данные о ПЛК (PLCInfo)
    Отправьте это все на support@owen.ru.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 14.09.2021 в 12:34.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 11:47
  2. Индикация режима "РАБОТА" "СВЯЗЬ"
    от РОМАН5993 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2018, 17:26
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 20:29
  4. индикатор "работа"
    от dominox в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 11:15
  5. Индикатор "Работа"
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 12:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •