Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МВА8+LectusOPC

  1. #1

    По умолчанию МВА8+LectusOPC

    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Есть модуль МВА8 для сбора температурных данных, через конфигуратор подключается без проблем и температуры считывает. При подключении к ОПС серверу Лектус, через лог наблюдаю, запросы в МВА уходят, но никакого ответа вообще не приходит. Конфигурация лектуса правильная, потому что проект рабочий, и никто изменений в проекте не делал и до какого-то момента все датчики работали и в скаду приходили. Пытаюсь считать 1ый канал модуля по адресу 4 signet float(4 bite).

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Перед подключением к LectusOPC изменили ли протокол обмена на Modbus в конфигураторе МВА8 и перезагрузили ли после этого модуль по питанию?

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. МВА8+LectusOPC
    от Dmitrijb в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.08.2021, 11:15
  2. Получение данных из LectusOPC в 1С 8.2
    от Svetka в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 14:14
  3. Обновление LectusOPC
    от groom в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 12:03
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  5. Помогите с LectusOPC
    от Никола Казанский в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •