Тема: МВА8+LectusOPC

  1. #1

    По умолчанию МВА8+LectusOPC

    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Есть модуль МВА8 для сбора температурных данных, через конфигуратор подключается без проблем и температуры считывает. При подключении к ОПС серверу Лектус, через лог наблюдаю, запросы в МВА уходят, но никакого ответа вообще не приходит. Конфигурация лектуса правильная, потому что проект рабочий, и никто изменений в проекте не делал и до какого-то момента все датчики работали и в скаду приходили. Пытаюсь считать 1ый канал модуля по адресу 4 signet float(4 bite).

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitrijb Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Есть модуль МВА8 для сбора температурных данных, через конфигуратор подключается без проблем и температуры считывает. При подключении к ОПС серверу Лектус, через лог наблюдаю, запросы в МВА уходят, но никакого ответа вообще не приходит. Конфигурация лектуса правильная, потому что проект рабочий, и никто изменений в проекте не делал и до какого-то момента все датчики работали и в скаду приходили. Пытаюсь считать 1ый канал модуля по адресу 4 signet float(4 bite).
    Добрый день.

    Конфигуратор с прибором работает по протоколу ОВЕН. А lectus по Modbus.
    Скорее всего проблема в этом. Убедитесь что в конфигураторе в настройке prot стоит modbus.
    После смены протокола, прибор необходимо перезагружать по питанию.

    Примечание из руководства:
    Внимание! Программирование МВА8 осуществляется только по протоколу ОВЕН. При
    установке связи с прибором Конфигуратор посылает специальную посылку, переводящую
    прибор на работу по сетевому протоколу ОВЕН. Для перевода прибор на работу по сетевому
    протоколу, указанному в параметре Prot необходимо выключить и включить питание прибора.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Получение данных из LectusOPC в 1С 8.2
    от Svetka в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 14:14
  2. LectusOPC+ТРМ132 нужна помощь!!
    от Kemik в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 12:18
  3. Обновление LectusOPC
    от groom в разделе OPC Серверы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 12:03
  4. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  5. Помогите с LectusOPC
    от Никола Казанский в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •