    По умолчанию Ошибка при импорте из CoDeSys во время настройки прибора.

    Здравствуйте, у меня возникает ошибка при импорте проекта "More than one slave with cloud section", дело в том, что в проекте есть два элемента ModBus (slave) привязанных к разным интерфейсам RS232.Через RS232 Debug контроллер соединён с панелью, а через обычный RS232 я соединился с РМ210 через преобразователь интерфейса АС3-М. Что может быть?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня возникает ошибка при импорте проекта "More than one slave with cloud section", дело в том, что в проекте есть два элемента ModBus (slave) привязанных к разным интерфейсам RS232.Через RS232 Debug контроллер соединён с панелью, а через обычный RS232 я соединился с РМ210 через преобразователь интерфейса АС3-М. Что может быть?
    Добрый день.

    Похоже, что у вас добавлено два элемента owencloud (по одному на каждый modbus slave), а должен быть один.
    Более точно смогу ответить, если вышлете проект, можно, например, в личку кинуть ссылку на гугл диск, если не хотите светить проект на форуме.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Здравствуйте, вот программа.
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вот программа.
    Добрый день.

    В вашем проекте в modbus slave не добавлен элемент owencloud.
    В один из созданных slave вставьте нужный элемент.
    2021-08-23_13-53-50.jpg

    Инструкция по добавлению есть в РП
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

    Вам нужен раздел (147 стр.):
    20.2.3 Пример подключения ПЛК1хх через Ethernet по протоколу Modbus TCP
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 23.08.2021 в 13:56.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вот программа.
    Нужно было делать ОДИН слейв с двумя портами, если ВСЕ регистры должны быть доступны из обоих мест для панели и облака
    Или в один слейв вставить другой слейв с ограниченным набором регистров
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post146969

    Простыня была бы меньше,
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.10.2011
    Адрес
    Новокубанск
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Здравствуйте, всем спасибо за помощь, проблема решена. Облачный сервис ругался на два Modbus slave, к сожалению сейчас переписывать программу нет возможности, пришлось обойтись без импорта из CS 2.3 и прописывать параметры в ОС вручную. Единственная проблема при этом была в моей невнимательности, я не сразу обратил внимание на то, что адреса регистров указываются в шестнадцатеричном формате. В настоящее время всё работает как и должно.

Похожие темы

  1. Ошибка при импорте конфигурации из codesys 2.3
    от DmitryMalina в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2021, 09:05
  2. Ошибка отображения статуса прибора
    от arty в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 13:39
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2020, 11:18
  4. Конфигуратор для настройки и обновления ПО прибора ТРМ1033
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 11:36
  5. Ошибка при импорте конфигурации ПЛК из codesys 2.3
    от Андрей_Б. в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 15:18