Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТТР и реверсивный однофазный двигатель.

  1. #1

    По умолчанию ТТР и реверсивный однофазный двигатель.

    Добрый день. Есть реверсивный однофазный двигатель 60W. Можно ли для его управления использовать ТТР? Задумка два ТТР для управления влево и вправо. Но там стоит конденсатор 4мкФ, будет работать ТТР и если да какой лучше использовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Применение ТТР в данном случае допустимо, главное выбрать его с запасом по току 10хIном. Для более полной защиты от источника перегрузки по напряжению со стороны нагрузки необходимо включить защитный варистор.

    https://owen.ru/catalog/tverdotel_nie_rele

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"