Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Подключение датчика с 2-мя токовыми выходами к МВА8

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчика с 2-мя токовыми выходами к МВА8

    Доброго времени суток!
    Имеется датчик температуры и влажности с 2-мя выходами 4-20мА.

    Можно ли оба его сигнала завести на МВА8? Если да - как подключаются шунтирующие сопротивления и меняются ли их номиналы?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dani1978 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Имеется датчик температуры и влажности с 2-мя выходами 4-20мА.

    Можно ли оба его сигнала завести на МВА8? Если да - как подключаются шунтирующие сопротивления и меняются ли их номиналы?
    На сколько я понял 1,2,3,4 - клеммы на датчике.
    Такое подключение возможно. Резисторы на МВА подключаются параллельно клеммам соответствующего входа, например, для первого входа параллельно 16 17 клемме. Номинал всегда 100 Ом.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •