Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СВ01 - как оповещатель

  1. #1

    По умолчанию СВ01 - как оповещатель

    Добрый день, возможно ли со счетчика времени получать данные о состоянии выходов 4-5-6 удаленно ?
    Чтоб знать в каком режиме находится механизм - Работа/Авария.
    Хотел бы на выход 4-5 замыкать при ошибке на установке/механизме, и считывать состояние удаленно.
    Возможно ли это?

    P.S. На счетчик питание подается постоянно, моточасы по RS-485 считываю
    Последний раз редактировалось andrei_it; 20.08.2021 в 10:14.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    В СВ01 по протоколу Modbus предусмотрено чтение статуса ВУ - Rd.St. Номер бита - 4, 0- ВУ отключено, 1 – ВУ включено.

    Адрес регистра 0x1A, тип данных Boolean, функция чтения 0х03.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    В СВ01 по протоколу Modbus предусмотрено чтение статуса ВУ - Rd.St. Номер бита - 4, 0- ВУ отключено, 1 – ВУ включено.

    Адрес регистра 0x1A, тип данных Boolean, функция чтения 0х03.
    Максим спасибо.
    Еще есть вопрос по логике работы прибора. Возможно ли прибором снять/зарегестрировать состояние еще одного внешнего сигнала при текщей конфигурации?

    1. На счетчик постоянно поступает питание.
    2. При замыкании контактов 7-10 начинает работать счетчик
    3. Возможно ли в текущей конфигурации снять/обработать еще один внешний сигнал об аварии?

    фото схемы во вложении.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	K1024_схема 01.JPG 
Просмотров:	48 
Размер:	52.0 Кб 
ID:	56703   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	K1024_20210811_121052.JPG 
Просмотров:	43 
Размер:	49.8 Кб 
ID:	56702  

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  2. СВ01 Внутренний источник
    от demon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 14:56
  3. СВ01 Чтение нескольких параметров
    от demon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2020, 15:44
  4. СВ01, подключение через RS-485 к ПК
    от Tenket в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 09:57
  5. Счетчики СВ01 в сети rs485
    от Moiseev_Alexandr в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •