Показано с 1 по 7 из 7

Тема: СП 307 и ПР102.(2) Проверка наличия связи по RS-485.

  1. #1

    По умолчанию СП 307 и ПР102.(2) Проверка наличия связи по RS-485.

    Добрый день! Не могу найти информацию по данному вопросу.
    Необходимо чтобы при обрыве связи по RS-485 с ПР102(Slave) на СП307(Master) выводилось сообщение с каким именно устройством пропала связь, а именно его адрес.

  2. #2

    По умолчанию

    Здесь есть пример работы панели с ПЛК, можете адаптировать для себя.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Не могу найти информацию по данному вопросу.
    Необходимо чтобы при обрыве связи по RS-485 с ПР102(Slave) на СП307(Master) выводилось сообщение с каким именно устройством пропала связь, а именно его адрес.
    Добрый день.
    В случае отсутствия ответа от slave-устройства его адрес записыватся в системной регистр PSW66 (для Download-порта) или PSW76 (для PLC-порта).

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Здесь есть пример работы панели с ПЛК, можете адаптировать для себя.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163
    Спасибо, сейчас гляну)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В случае отсутствия ответа от slave-устройства его адрес записыватся в системной регистр PSW66 (для Download-порта) или PSW76 (для PLC-порта).
    А в том случае, если подключено несколько slave-устройств с разными адресами?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    А в том случае, если подключено несколько slave-устройств с разными адресами?
    В этом случае при отсутствии связи с несколькими слэйвами значение регистра будет циклически меняться.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    А в том случае, если подключено несколько slave-устройств с разными адресами?
    Делаете несколько окон, как в примере, какой слейв не сбрасывает бит, такое окно и появится, в окне сами напишите что вам надо.
    Если не будет ответа от нескольких слейвов, появятся несколько окон.

Похожие темы

  1. Индикация наличия связи RS485
    от AlexVasil в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 17:08
  2. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 17:45
  3. Проверка связи с контроллером.
    от GSK в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 16:18
  4. проверка обрыва связи
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 17:02
  5. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 17:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •