Твоюж дивизию, живу в 9-ти этажном доме, 8 подъездов, в подвале теплообменники на ГВС и отопление, ни каких проблем с провалами нет, что в моем доме ни так?)))))))))))))))))))))))))
Твоюж дивизию, живу в 9-ти этажном доме, 8 подъездов, в подвале теплообменники на ГВС и отопление, ни каких проблем с провалами нет, что в моем доме ни так?)))))))))))))))))))))))))
В вашем доме всё как надо.
Но смеситель-то никто не отменял:-).
Я не приводил цифры, а взял с потолка (точнее, сначала спросил, а потом взял с потолка).
А так, кроме ИТП во многоэтажках, запускал десяток котельных для бетонных заводов, там и 20 000 л буферная емкость - не предел. Она же используется для отопления.
Я понял, что про отопление. Почитаю еще раз. Прошу прощения.
Ок.
Я понимаю, что циркуляция ГВС у вас есть. Подпитка в обратку. Нагрев паром от "города". Циркуляция у вас по какой трубе идет? Отбор на этаже какой?
ЗЫ. Вы второй вопрос почему-то пропустили.
Циркуляция ГВС естественно есть. И накопитель в контуре циркуляции, поэтому никакие легионеллы в нём не заведутся. Это крышная котельная, никакого пара от города нет. Насчёт разводки в доме я не в курсе, мы только котельную проектировали и строили. Дом 12-этажный. Точнее, два корпуса по 12 этажей.
Ок, понятнее стало. Но:
1. Труба циркуляции в 12 этажном доме гораздо толще отборных. Там 150 наверное (там, кстати, более 500 литров, думаю). Отбор идет 24 максимум.
2. Я не сталкивался в практике с котельными на крыше, все больше ИТП внизу, но котел, должен пиковый разбор закрыть, для этого и стоит накопитель. Клапан тут вообще не причем. Он на трубу циркуляции ставится.
Под паром наверное подразумевались параметры 150/70))))
Заметил, что у меня в городе что когда параметры греющего теплоносителя 95/70, то теплообменник ставится с приличным запасом по мощности, это видимо и помогает исключить провалы Т в момент пикового разбора.
Как наличие накопителя исключает появление бактерий? Впрде все дело в температуре, не?))))