  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 банально, котел нагрел и выключился, Т в помещении достигла заданной. Останови циркуляцию, запомнив положение привода, например 55%.
    Загони его в ноль (закрой) и верни обратно на 55% запустив циркуляцию. Вот вам и калибровка. Можно это делать по расписанию, например раз в сутки достаточно.

    Чем такой вариант не подходит, остановив на полминуты или меньше циркуляцию при выключенном котле ?
    Улыбнуло.
    Задачи разные бывают.
    На моем объекте нагрев среды ведется в пластинчатом проточном теплообменнике греющей средой пар температурой до 140 гр. Не дай бог остановить нагреваемою среду, можно схлопотать моментальный гидроудар с разрывом теплообменника.
    Останавливать пар клапаном с выбегом 180 сек. тоже нет вариант. ТОлько ПИД! Или как минимум П регулятор.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 30.09.2021 в 17:45.

Похожие темы

  1. Дискретный PID регулятор
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 07:57
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  4. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 14:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •