    Добрый день!
    ПЛК110-60 М02 выступает в качестве master по протоколу modbus и интерфейсу TCP и должен опрашивать прибор аналогового ввода ET-7017.
    Для примера создал новый проект, в котором кроме этой связки ничего нет.
    При загрузке и старте проекта modbus master выдаёт ошибку 84: NO_SOCKET "Нет свободного сокета для устройства TCP/IP".
    Конфигурация modbus TCP.JPG
    IP, IP_mask, port - прописаны правильно, пробовал изменить порт на 503, не помогло.
    ET-7017 опрашивал с помощью OWEN OPC, всё опрашивается.

    PLCInfo:
    PLC info.jpg

    Что сделал не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    IP-адрес сервера (опрашиваемого устройства) в ПЛК задается через двоеточие.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    Нехристи.
    Спасибо, всё заработало.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. ПЛК110 [M02] Master Modbus TCP
    от Parovoz в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 12:21
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. ПЛК110-60 и Modbus (Master)
    от rwg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 09:52
  5. ПЛК110-32 и Modbus Master
    от Sedoy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •