    По умолчанию МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet

    Здравствуйте.
    Не могу подключить МУ210 + МКОН к старому СПК107. ЧЯДНТ???

    В мануале МКОН указано "ПРИМЕЧАНИЕ
    Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству." -- как я понимаю, для mx210 это не актуально?..
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	attach.png 
Просмотров:	116 
Размер:	174.0 Кб 
ID:	56509  

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не могу подключить МУ210 + МКОН к старому СПК107. ЧЯДНТ???

    В мануале МКОН указано "ПРИМЕЧАНИЕ
    Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству." -- как я понимаю, для mx210 это не актуально?..
    Добрый день.
    Для Mx210 нужно указать Slave ID = 1.

  3. #3

    По умолчанию

    С таким параметром уже пробовал - результат аналогичен(((
    Вернее - уже пытался по разному
    Последний раз редактировалось Zerling; 11.08.2021 в 07:27.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Мне запрещают проект выкладывать(
    TeamViewer?..

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Мне запрещают проект выкладывать(
    TeamViewer?..
    Давайте TeamViewer.
    Пришлите мне в личку или на почту данные для подключения и ваш контактный телефон.

  7. #7

    По умолчанию

    Благодарю за помощь!

    Все настроено было норм, вот только в слэйвустройстве не указал опрашиваемые параметры..

  8. #8

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	74 
Размер:	6.5 Кб 
ID:	56825

    Здравствуйте. При подключению к контроллеру, опрос МКОНа переодически "моргает" - шина не запущена. Но вроде все работает норм. неудобно вписывать значения -таблица скачет) что не так?

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	74 
Размер:	6.5 Кб 
ID:	56825

    Здравствуйте. При подключению к контроллеру, опрос МКОНа переодически "моргает" - шина не запущена. Но вроде все работает норм. неудобно вписывать значения -таблица скачет) что не так?
    Добрый день.
    Посмотрите код ошибки: Modbus_Slave_COM_Port_1.byModbusError

    Возможно, в одном уже настроенных запросов есть ошибки - например, указан адрес регистра, который отсутствует в слэйве.

  10. #10

    По умолчанию

    3 - illegal data volume
    Попробовал удалять разные каналы - не нашел ничего, просто когда мало каналов, эта ошибка гораздо режеНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	gr.png 
Просмотров:	108 
Размер:	66.6 Кб 
ID:	56845

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  2. ПЛК100 Master и Slave по RS485
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 15:09
  3. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
  4. ПЛК 110 30 RS485 Master Slave
    от rafmust в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 22:38
  5. СП 270(slave) ПЛК154(master) по RS485 нет связи
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •