    По умолчанию Как имитировать сигнал 4..20 мА

    Надо имитировать аналоговый сигнал для МВ110-224.8А. Датчики давления покупать дорого, да и калибраторы тоже не мало стоят. Какие есть предложения, товарищи?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    У Овен есть прибор для данных целей. http://www.owen.ru/catalog/generator...u_420/opisanie
    Либо у китайцев ищите.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    У Овен есть прибор для данных целей. http://www.owen.ru/catalog/generator...u_420/opisanie
    Присоединяюсь. Года 2 назад кое как убедил руководство приобрести. И КИПовцы противились, пользовались самодельным задатчиком.
    А сейчас за уши не оттащить. И сигал имитировать и датчики проверить.
    Спасибо изготовителям. (не реклама).
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Если Вам просто побаловаться в качестве имитации, то подсоедините переменник как на рисунке 3.4. руководства. в крайних положениях будет соответствовать краям диапазона.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    По странному совпадению только сегодня вместо датчика повесил резистор 2,7 кОм, стало показывать 2 кГ/см2. На лето отключили и слили сетевой контур отопления, стало показывать аварию по давлению.
    Вам с какой целью имитировать надо?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь. Года 2 назад кое как убедил руководство приобрести. И КИПовцы противились, пользовались самодельным задатчиком.
    А сейчас за уши не оттащить. И сигал имитировать и датчики проверить.
    Спасибо изготовителям. (не реклама).
    Купить данный задатчик я конечно постараюсь убедить... Но надо имитировать 4 датчика одновременно и разместится все в шкафчике. Так сказать стенд

  7. #7

    По умолчанию

    Имитировать сигнал датчиков давления и температуры на учебном стенде.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    Надо имитировать аналоговый сигнал для МВ110-224.8А. Датчики давления покупать дорого, да и калибраторы тоже не мало стоят. Какие есть предложения, товарищи?
    Эх, куда ты делась русская смекалка и элементарный здравый смысл. Не слушай всяких обуржуазившихся элементов. Делай как я нарисовал.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 16.05.2016 в 15:41.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Эх, куда ты делась русская смекалка. Не слушай всяких обуржуазившихся элементов. Делай как я нарисовал.
    Да я в принципе так и сделал). Но надо как то задатчик (как выше подсказали) протолкнуть. Начальство ну не желает дорогие игрушки покупать. Какие еще варианты есть?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgeni293 Посмотреть сообщение
    Да я в принципе так и сделал). Но надо как то задатчик (как выше подсказали) протолкнуть. Начальство ну не желает дорогие игрушки покупать. Какие еще варианты есть?
    Ты по моему сам не знаешь чего хочешь. Если уже сделал, то успокойся и забудь.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.05.2016 в 15:48.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тактовый сигнал
    от дмитрий1878 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:46
  2. Выходной сигнал СИ8
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 13:41
  3. Аналоговый сигнал в LD
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 20:53
  4. аналоговый сигнал
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 15:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •