Тема: ПР200 ошибка при юстировке аналоговых входов. n.Err. Код ошибки 6

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР200 ошибка при юстировке аналоговых входов. n.Err. Код ошибки 6

    Подключил к ПР 200 датчик перепада 0-10кПа (4-20мА), Диапазон для входа установил 0 - 10 000. При проверке увидел что показания на дисплее датчика не соответствуют данным на ПР200.
    При подключении калибратора Fluke 709H и настройке границ диапазона на 4 и 20 выяснил, что аналоговый вход вместо 4мА показывает 3.7мА.

    Попытался провести процедуру юстировки входа, в ответ получил ошибку, скриншот прилагаю.

    Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией?
    З.Ы. Специалист на горячей линии расписался в своей беспомощности.