Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200 ошибка при юстировке аналоговых входов. n.Err. Код ошибки 6

  1. #1

    По умолчанию ПР200 ошибка при юстировке аналоговых входов. n.Err. Код ошибки 6

    Подключил к ПР 200 датчик перепада 0-10кПа (4-20мА), Диапазон для входа установил 0 - 10 000. При проверке увидел что показания на дисплее датчика не соответствуют данным на ПР200.
    При подключении калибратора Fluke 709H и настройке границ диапазона на 4 и 20 выяснил, что аналоговый вход вместо 4мА показывает 3.7мА.

    Попытался провести процедуру юстировки входа, в ответ получил ошибку, скриншот прилагаю.

    Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией?
    З.Ы. Специалист на горячей линии расписался в своей беспомощности.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ingwar Посмотреть сообщение
    Подключил к ПР 200 датчик перепада 0-10кПа (4-20мА), Диапазон для входа установил 0 - 10 000. При проверке увидел что показания на дисплее датчика не соответствуют данным на ПР200.
    При подключении калибратора Fluke 709H и настройке границ диапазона на 4 и 20 выяснил, что аналоговый вход вместо 4мА показывает 3.7мА.

    Попытался провести процедуру юстировки входа, в ответ получил ошибку, скриншот прилагаю.

    Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией?
    З.Ы. Специалист на горячей линии расписался в своей беспомощности.
    Такое поведение может быть при расчете слишком больших значений калибровочных коэффициентов, возникает если калибровать один вход, а подавать сигнал на другой или при выборе групповой калибровки и подаче сигнала только на один из входов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в своих переделах.
    1) от -0,01 до 0,01
    2) от 0,9 до 1,1
    3) от -10 до 10
    При изменении этих коэффициентов вручную, OL проверяет и выдает предупреждение о выходе за пределы.
    При вычислении этих значений в результате юстировки, если их не изменять и они лежат не в этих пределах, то OL это не проверяет и пишет в прибор. ПР200 в этом случае возвращает ошибку №6.

    Можно выйти из ситуации следующим образом: В последнем экране калибровки в ОЛ вручную вбить максимально близкий калибровочный коэффициент из границ диапазона, потом нажать кнопку далее.
    И после этого провести калибровку еще раз.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Каждый вычисленный коэффициент должен лежать в своих переделах.
    1) от -0,01 до 0,01
    2) от 0,9 до 1,1
    3) от -10 до 10
    При изменении этих коэффициентов вручную, OL проверяет и выдает предупреждение о выходе за пределы.
    При вычислении этих значений в результате юстировки, если их не изменять и они лежат не в этих пределах, то OL это не проверяет и пишет в прибор. ПР200 в этом случае возвращает ошибку №6.

    Можно выйти из ситуации следующим образом: В последнем экране калибровки в ОЛ вручную вбить максимально близкий калибровочный коэффициент из границ диапазона, потом нажать кнопку далее.
    И после этого провести калибровку еще раз.
    Планировал составлять алгоритм, в итоге поработал тестировщиком. Не за что! Обращайтесь! )

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите, пожалуйста, если в результате "юстировки аналогового входа" ПР200 стало все плохо, как можно вернуться к первоначальным настройкам?
    Конкретно по сопротивлению.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Если не получается провести юстировку, отнести в сервисный центр.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    И, можно добавить, чтобы больше не лезли туда, в программе можно поправить, в менеджере компонентов имеется макрос преобразования диапазонов или просто настройками аналогового входа(при наличии знаний математики уровня 4-5 классов), ничего и думать не надо!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. МВ110-224.1ТД Ошибка при юстировке
    от AllXXX в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 16:08
  2. О юстировке аналоговых входов
    от Borserg в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 17:23
  3. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  4. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12