    По умолчанию УКТ38 и АС-2!!!

    Здравствуйте!!!

    Помогите пожалуйста!!!

    У нас данные с УКТ38 снимаются через АС-2 под ДОС-ом (комп хоть и старенький, но работает нормально).
    Некоторое время назад графики стали отображатся не правильно.
    Проверили оборудование - вроде все нормально.
    Решили проверить настройки программы из архива и в итоге все слетело.
    Высвечивается только одна ошибка N-ERR 3.
    Кто-нить может сказать что значат все эти ошибки (3 и т.д.), и что может быть?!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Koral Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!!

    Помогите пожалуйста!!!

    У нас данные с УКТ38 снимаются через АС-2 под ДОС-ом (комп хоть и старенький, но работает нормально).
    Некоторое время назад графики стали отображатся не правильно.
    Проверили оборудование - вроде все нормально.
    Решили проверить настройки программы из архива и в итоге все слетело.
    Высвечивается только одна ошибка N-ERR 3.
    Кто-нить может сказать что значат все эти ошибки (3 и т.д.), и что может быть?!
    Опишите, пожалуйста, подробнее, что и как вы проверяли, и какие результаты получили?
    Фразы "вроде все нормально" и "все слетело" можно понять как угодно.

  3. #3

    По умолчанию

    Так вот.

    У нас используются 4 прибора: УКТ38 - 2шт, УКТ38-Щ4 - 1шт, УКТ38-В - 1шт. С них снимается температура через АС2.

    Под ДОС-ом:
    Показания снимаются нормально только с УКТ38.
    С УКТ38-В показания снимаются после первого запроса, а потом постоянно ошибка 0.
    С УКТ38-Щ4 только ошибка 3.

    Хотим перейти на Windows 98, но там тоже проблемы:
    Показания снимаются с УКТ38 и УКТ38-Щ4.
    С УКТ38-В только сообщение о том, что прибор выключен, а потом что не найден.

    Прозванивалась вся линия - провода целые.

    На АС2 все 4 прибора подключаются к одному минусу. Так было сделано при старом нашем специалисте, и отработало несколько лет под ДОС без ошибок.

    А изначально: под ДОС перестали нормально отображаться графики температуры (какие-то скачки, пересечения). Возможно кто-то лазил в настроечные файлы. Вернули все настройки и, как я уже описал, перестали работать УКТ38-В и УКТ38-Щ4.

  4. #4

    По умолчанию

    а нет ли возможности поменять АС2? хотя бы на время...

    проверяли ли шнур от компа к АС2, в управлении АС2 задействованы не только сигнальные провода но и служебные

    либо взять другой компьютер, желательно c Win XP, и проверить работу всех приборов с помощью OPM1.2

  5. #5

    По умолчанию

    Провода все проверяли - нормально.
    Да к тому же по другим трем приборам показания снимаются, а значит управление АС-2 проходит нормально.

    А второго АС-2 на замену нет.

    Может там с настройками УКТ38-В поэкспериментировать, только какие менять не знаем?
    Последний раз редактировалось Koral; 04.03.2009 в 06:47.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня, видимо похожая проблема.
    Два прибора УКТ-38 подключены через АС2,DOS 6.22, Pentium 100
    Если в конфигурационном файле включить только один прибор (первый) при первом считывании ошибка 0, со второго раза и последующие - читает данные хорошо. При включении в UKT.ini второго прибора на первом канале отображаются данные со второго прибора, а на втором - вобще не отображается.

    Кабель проверял - нормальный. Пробовал искусственно однократно замыкать контакт 7 RS-232 на корпус. После этого первый раз на первом канале считываются данные с первого прибора, на втором - ничего. Со второго раза - на первом канале опять считываются данные со второго прибора.

    Пробовал разные контроллеры RS-232. Результат - тот же.

  7. #7

    По умолчанию

    можно в цепь идущую к прибору от ас2, подключить последовательно светодиод, тогда будет видно, какой канал ас2 задействован. скорее всего не переключается ас2. как давно у вас работает весь комплекс?

  8. #8

    По умолчанию

    Несколько недель назад купили. Пытаюсь наладить.
    Для уточнения - приборы УКТ38-Щ4, расстояние от проборов к адаптеру ~1 м.
    Сегодня подключил систему к ноутбуку с WinXP и пробовал на программах OPM1.2 demo и УКТ-38 demo(http://www.maasoftware.ru/ukt38.htm) Обе хорошо работают. В последней программе отображаются оба канала.
    DOS-программу запускал на разных компьтерах, так что скорее всего проблема программная. Хотелось бы запустить DOS программу, т.к. машина слабая.

  9. #9

    По умолчанию

    программа под dos не работает с приборами УКТ38-Щ4.

  10. #10

    По умолчанию

    Ясно. А OPM 1.2 на Win98? В справке написано, что можно.Я попробовал - зависает при сохранении процесса.